Коллеги подскажите, можно ли подключить к существующей VRV системе дополнительный внутренний блок. Допускается ли это в принципе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 25.7.2014, 10:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Корректный ответ: пересчитайте систему в программе подбора VRV вашего бренда с учетом нового блока. Плюс смотрим сервис-мануал на данную VRV по части разных ограничений. Тогда станет понятно. Технически впаять рефнет с трубками, установить новый блок и протянуть к нему сетку условно не сложно. Однако "гидравлически" наружный блок может не потянуть увеличившуюся нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.7.2014, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Все зависит от конкретных условий:
- возможно ли подключить блок по мощности;
- возможно ли подключить блок по трассе.
Во втором случае может потребоваться установка дополнительных рефнетов перед первыми рефнетами и прокладка отдельной трассы к этому блоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Какой бренд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 25.7.2014, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Daikin
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



А ты умееш пользоватся прогой. бодбора VRV?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 25.7.2014, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Конечно умею. Сложность в том, что система давно смонтирована. Здание многоэтажное. Проектов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 12:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



На каждый этаж сколько наружных и внутренних блоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.7.2014, 15:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



В Дефолт-сити, ИМХО, не проблема найти чеккер и проверить систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 25.7.2014, 19:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Чекер здесь мало чем поможет, надо лезть в потолок и все счюпать smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.7.2014, 8:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Чеккер то как раз и выдаст конфигурацию. А если в здании несколько систем на разных этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 26.7.2014, 11:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Ага, как же!
И длину покажет и толщину, повороты и ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.7.2014, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Стесняюсь спросить... unsure.gif
А за каким ХЭ длина, толщина и повороты?
Надоть знать производительность всех внутренних блоков, подключенных к конкретному наружному.
Исходя из этого определиться, можно добавить блок или нет.
Потом, уж, решать с трассой. Элементарно оценить ее у первого рефнета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 26.7.2014, 22:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



А это и без чекера можно посмотреть.
А посмотреть на трассы все таки необходимо, мож там все ОК, а может такая хэ что лучше вообще не трогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.7.2014, 7:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(-Michael- @ 25.7.2014, 14:19) *
Конечно умею. Сложность в том, что система давно смонтирована. Здание многоэтажное. Проектов нет.

А есть ли доступ к трассе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных