Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка канального кондиционера, Поддержание температуры в магазине.
vant.nor
сообщение 26.7.2014, 8:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139345



Добрый день. В магазине (65м2) стоит оборудование со встроенным холодом. Большие теплопритоки. Утилизация тепла организована приточно- вытяжной вентиляцией (местным отсосом). В холодный период (до +15) достаточно вентиляции для нормального температурного режима. Летом включаем кондиционер, но мощности после повышения наружной температуры до выше +25 не хватает, чтобы поддерживать температуру +20 (в лучшем случае температура соответствует наружной, а то и на пару градусов выше)- не верный подбор кондиционера.
Есть желание дополнительно поставить канальный кондиционер в приточный воздуховод ,по производительности по воздуху соответствует объему приточного воздуха (1020м3) . Заявленная мощность 4,5кВт. Сможет ли он охладить 100% приточного воздуха и до какой температуры (я понимаю должен снизить на 10-15 градусов)? Если да,то появится возможность теплопритоки снимать вентиляцией и в летний период, до нужной температуры настенным установленным кондиционером. Имеет ли право на существование такая схема. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 26.7.2014, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Право на существование имеет все! Канальник побольше надо, если хотите 1000 кубиков на 15° охладить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.7.2014, 9:17
Сообщение #3





Guest Forum






Лучше сделать выносной холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 26.7.2014, 11:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Выносной холод дороже маленького канальника. smile.gif
Тут как всегда, латание дыр взамен решения проблемы. Видно хозяин магазина арендует помещение и пускать корни не собирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vant.nor
сообщение 26.7.2014, 12:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139345



Не совсем так. Конечно выносной -это самое правильное решение, но когда открывались все упиралось в финансы. Да и опыта в выборе оборудования не было, а подсказать почему-то некому было! Но есть и плюсы: отказались полностью от отопления, ставлю вентиляцию на рециркуляцию с подмесом приточного и 10 месяцев комфортно! Выносной холод- либо замена всего оборудования, либо внешний блок и переделка холодильников! Что не хотелось бы! Как я понял заявленным производителем 1020 м3 4,5кВт до 15 градусов не понизит с +28. А есть методика расчета или проще формула на которой это видно? я считаю по:

Q = (1000*1005*1,205*(28-15))/3600

выходит на 4,5кВт вроде похоже, может ошибаюсь, поправьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.7.2014, 17:07
Сообщение #6





Guest Forum






При охлаждении влажность надо учитывать.
Поставьте обычный кондиционер, например кассетный, приточный воздух убавьте до саннормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 28.7.2014, 18:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



У меня получилось 8 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axp232
сообщение 28.7.2014, 20:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240545



Здравствуйте сегодня столкнулся с объектом где стоит митсубиси модель PEA-RP200GAQ разведен воздуховодами гибкими круглыми утепленными на 125 а потом переходят на пластиковые 10 х 15 см на 5 комнат где стоят термостаты управляют сервоприводами которые их закрывают приток! Поток воздуха приходит в комнаты не очень холодным и температура не опускается ниже 25 градусов! Приток воздуха слабый а вытяжка наоборот сильно дует! Что посоветуете сделать!
Прикрепленный файл  ____________259.jpg ( 167,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Прикрепленный файл  ____________260.jpg ( 176,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 29.7.2014, 0:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2011
Пользователь №: 113196



температура приточного воздуха возле кондиционера какая? Скорость забора во всех комнатах одинаковая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 29.7.2014, 17:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Проверить направление вращения вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 29.7.2014, 20:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



А когда все сервоприводы закрыты - откуда взяться воздуху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axp232
сообщение 30.7.2014, 9:40
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240545



Сервопривода открыты!

А может статического давления ни хватает ! Много поворот 90! И воздуховод гибкий сначала выходит из канальника на 200 утепленый! колектор 5 выходов на 200 а забор 3 выхода по 150
тоже гибкий меров по 5 !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 30.7.2014, 9:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(narkom @ 29.7.2014, 18:14) *
Проверить направление вращения вентилятора.

Поддерживаю.
С этого нужно начать.
Блок 3-х фазный и очередность фаз для него имеет значение.
При правильной очередности - гул (шум) выше, чем при неправильной.
Так же при неправильной очередности - после старта НБ начинает обмерзать всас в компрессор, так что для начала можете глянуть туда.
После того, как убедились в правильном направлении вращения вентиялтора ВБ - решать что-то с системой воздуховодов (если все же расход воздуха слишком низкий).

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 30.7.2014, 12:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Я так понимаю, что в каждой комнате стоит термостат и сервопривод. При достижении заданной температуры привода закроются ( пусть даже прикроются). Обороты вентилятора не меняются ( или меняются?). Вопрос: при закрытых ( прикрытых) приводах и пост. скорости возд. потока куда девать лишний воздух? Вроде должны байпасы стоять - иначе плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axp232
сообщение 30.7.2014, 12:51
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240545



Да все так как вы и говорите! Нет байпаса! как лучше сделать ?! А воздуховоды не смущают размеры и длина?
До меня было много спецов непонятно что, кто хотел сделать !

Обороты сами не меняются! Есть два режима 3000м.куб.час и3900 м.куб .час.
Через некоторое время наружка выключается хотя температура ниже 25 градусов не понижается!
Термостаты все поставлены 22 градуса холода нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.7.2014, 12:53
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоп.

"Слабый приток, сильно дует (??!) вытяжка". Как это "дует"? Если на вытяжке высокая скорость всасывания и вентилятор один, то направление вращение с высокой вероятностью верное.

Причина может быть в неверном рассчёте сети, а может и "кривой" монтаж с неплотностями на притоке.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axp232
сообщение 30.7.2014, 12:59
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240545



Сори ввел в заблуждение! Воздуховоды в стенах не понятно!
Вентиляторов вообще в канальнике 2 дуют куду надо!
Система собрана небрежно!
А почему холод не идет?
Воздуховоды н аполовину пластиковые не утепленые!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных