> Каскадное управление насосами Fc202
dentimchenko
сообщение 26.7.2014, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016



ЧРП настраивали другие люди до меня. Он управляет одним насосом напрямую и если тот не справляется, то через релейный выход подключает второй.
Так вот теперь встала задача удаленного управления ЧРП по шине и возможности ручного управления дополнительным насосом. ВКЛ и ВЫКЛ реле делается через CW, это понятно. Но предварительно нужно в 5-40 задать 36 для ручного управления и 212 для каскадного.
Вопрос в том, что ни по шине, ни с панельки нельзя изменить 5-40. Там выставлено 212 и нет других вариантов. Скорее всего дело в настройках каскадного управления, но не смог найти в руководствах что запрещает.
Может кто-то сталкивался с этим, подскажите как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных