Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита релейных выходов
Д.Митрий
сообщение 26.7.2014, 20:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Добрый день, коллеги. Каждый выход мы защищаем отдельным автоматом. Суммарно на свет, нагрузки, жалюзи и полы получилось около 90 модулей одних автоматов и дифов. На трешку будет слишком большой щит если еще саму автоматику добавить. Подскажите ктонибудь ставит один автомат на несколько групп? Логически размышляя при хороших автоматах ничего плохого быть не должно. Кто что думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 27.7.2014, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



Никогда не ставлю автоматические выключатели на каждый выход: есть проект электрики, и, согласно однолинейной схеме, производится защита линий. Т.о., один автомат/дифф.автомат/автомат+УЗО приходится на 3-15 электрических групп.

Диммерные группы я, при необходимости, защищаю предохранителями в байонетных держателях для автомобилей, типа http://www.chipdip.ru/product-photo/7-028/ ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 28.7.2014, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



Цитата
Логически размышляя при хороших автоматах ничего плохого быть не должно. Кто что думает по этому поводу?


Ключевое слово чисто гипотетически.
При проектирование руководствуемся помимо норм пуэ, но и паспортами на устройства и как описано выше проектом ... так как производитель оборудования при выходе из-строя устройства может потребовать схемы и фото расключения или запросить выезд своего представителя на объект.

При проектировании система автоматизации на тему "умных домов" вопрос параметров габаритов щита(ов) не стоял как ключевое на моей практике, наоборот - еще оставляли дополнительное свободное место процентов 20-25% - для дальнейшего наращивания систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных