oleg9993
сообщение 28.7.2014, 14:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.6.2014
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906



Здравствуйте уважаемый форумчане. Нужна помощь с предварительным расчетом теплопотерь здания, нашел формулу в учебнике Сканави но не могу понять как подсчитать q0.
q0=1,16((1+2d)Ас+Ап)/V
где d — доля площади наружных стен, занятая окнами.
Qзд=q0*B*V(t-t)
Точнее немогу понять как брать значения d,Ас и Ап

Сообщение отредактировал oleg9993 - 28.7.2014, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 28.7.2014, 16:30
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Я в подобных случаях всегда считаю здание целиком, как-будто это одно большое помещение.
Ошибка получается минимальная.
Сейчас бывают такие сложные здания, что эти формулы не применишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg9993
сообщение 28.7.2014, 16:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.6.2014
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906



Просто хочу себя проверить правильно ли я рассчитал теплопотери...Думал что эти формулы мне помогут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2014, 17:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не тратьте время на поиски не очень нужной информации. Я поступаю примерно как -BuTeK-. Габариты здания и его назначение известны, требуемые сопротивления теплопередаче - по СНиП, окна в % от фасадов по согласованию с АР. Плюс 10-20% в запас. Для предварительных расчётов всегда вписываемся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274