|
  |
Реконструкция КНС и длинного напорного трубопровода, рекомендации по расчёту |
|
|
|
28.7.2014, 15:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236356

|
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой - существует старая КНС (бытовые воды, Qнасоса=800 м3/ч, H=50м), которая подаёт воду через 10 км напорный коллектор DN500 на ГКНС. В советские времена размеры были рассчитаны на перспективу развития, но в последнее десятилетие расходы резко снизились, и сейчас на станцию поступает всего около 1500 м3 в день. Соответственно, насос работает 5-7 раз в сутки по 15 минут, а остальное время стоки простаивают в коллекторе, осаждаясь и разлагаясь, и создавая проблемы в эксплуатации. Получается, что суточный объём подаваемых стоков даже меньше внутреннего объёма напорного коллектора. Необходимо оптимизировать эту систему и устранить проблему долгого застоя стоков - подобрать насосы и новый диаметр коллектора. Не могли бы вы порекомендовать, с чего лучше начать? Длина коллектора остаётся по-прежнему большой (10км), поэтому хотелось бы проверить гидравлический расчёт и на возможные застои стоков. Может, есть пример расчёта (или соображения по поводу) максимально допустимого времени пребывания и простоя стоков в коллекторе (по взвесям или БПК?), и его связь с цикличностью работы насосов (с учётом взмучивания осадка во время запуска насоса?). Или может, есть аргументация в пользу разбивки длины коллектора на 2 части со строительством промежуточной КНС? В общем, любые полезные соображения и идеи приветствуются. Заранее благодарю!
Colector_2014_07_21.jpg ( 160,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
28.7.2014, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
гидравлический расчет см. приложение 10 СНиП 2.04.02-84. Если правильно подобран диаметр коллектора, насосы и откачка из приемного резервуара, то периоды при которых насосы не работают, то бишь когда приемный резервуар наполняется, минимальны, соответственно и застой исключен.
Читай СНиП 2.04.03-85 В. Я. Карелин, А.В. Минаев НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ Ю.В. Воронов, СВ. Яковлев ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Сам изучал недавно. В рамках форума не объяснишь. Разбирайся как что подбирается и работает. Там все более-меннее
Про систему взмучивания лучше по типовым в norme cs, в учебниках нету. Это такая система странная. Лично мне кажется сомнительным принцип ее работы. в нормах про нее ни слова.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
Прокладывать новый коллектор из пластика внутренним диаметром 150-200мм (на ваши нынешние объемы). Рядом со старым или внутри него. Технологи прокладки "труба в трубе" известны и отработаны. Или осмотреться кругом... Может, сегодня есть другая КНС (поближе, чем в 10 км), которая качает стоки на ту же ГКНС.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 21:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236356

|
Цитата(neonar @ 28.7.2014, 15:43)  Если правильно подобран диаметр коллектора, насосы и откачка из приемного резервуара, то периоды при которых насосы не работают, то бишь когда приемный резервуар наполняется, минимальны, соответственно и застой исключен. спасибо, так и думал делать. просто хотел узнать, мало ли - есть ли какой-нибудь проверочный расчёт. и спасибо за ссылки на литературу! Цитата(phisik @ 28.7.2014, 15:55)  Прокладывать новый коллектор из пластика внутренним диаметром 150-200мм (на ваши нынешние объемы). Рядом со старым или внутри него. Технологи прокладки "труба в трубе" известны и отработаны. Или осмотреться кругом... Может, сегодня есть другая КНС (поближе, чем в 10 км), которая качает стоки на ту же ГКНС. да, согласен, что труба в трубе бы подошла хорошо. Правда, сейчас сечение канала значительно сужено из-за отложений - необходима будет промывка. насчёт другой КНС - есть одна по пути, которая размером поменьше и качала в напорный коллектор от первой КНС. Пересчитаю расходы - надеюсь, хватит объёма их резервуара. Тут уже может возникнуть проблема с дополнительным расходом электроэнергии - опять же, надо пересчитать и посмотреть, что будет лучше. Спасибо!
|
|
|
|
|
29.7.2014, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(lmeleca @ 28.7.2014, 21:18)  ... да, согласен, что труба в трубе бы подошла хорошо. Правда, сейчас сечение канала значительно сужено из-за отложений - необходима будет промывка. насчёт другой КНС - есть одна по пути, которая размером поменьше и качала в напорный коллектор от первой КНС. Пересчитаю расходы - надеюсь, хватит объёма их резервуара. Тут уже может возникнуть проблема с дополнительным расходом электроэнергии - опять же, надо пересчитать и посмотреть, что будет лучше. А если установить ПЧ и установить частоту вращения двигателя насоса меньше 50Гц? Или, если с перерасходом ЭЭ, то проложить "обратную" трубу с регулируемой выпускной задвижкой?
|
|
|
|
|
29.7.2014, 19:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236356

|
Цитата(По самые по... @ 29.7.2014, 16:29)  А если установить ПЧ и установить частоту вращения двигателя насоса меньше 50Гц? насчёт этого, смотрю, производители насосов достаточно скептичны (в частности, достаточно подробно описаны причины в учебнике Grundfos). пишут, что ПЧ может вызывать застаивания и прочие побочные эффекты (см. приложение стр.80)
grundfos_WW_pumps_sewage_handbook.pdf ( 8,79 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
29.7.2014, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(lmeleca @ 29.7.2014, 19:57)  насчёт этого, смотрю, производители насосов достаточно скептичны (в частности, достаточно подробно описаны причины в учебнике Grundfos). пишут, что ПЧ может вызывать застаивания и прочие побочные эффекты (см. приложение стр.80)
grundfos_WW_pumps_sewage_handbook.pdf ( 8,79 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 36Там же и указывают способы предотвращения застаивания..
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|