Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Реконструкция КНС и длинного напорного трубопровода, рекомендации по расчёту
lmeleca
сообщение 28.7.2014, 15:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236356



Добрый день,
столкнулся со следующей проблемой - существует старая КНС (бытовые воды, Qнасоса=800 м3/ч, H=50м), которая подаёт воду через 10 км напорный коллектор DN500 на ГКНС. В советские времена размеры были рассчитаны на перспективу развития, но в последнее десятилетие расходы резко снизились, и сейчас на станцию поступает всего около 1500 м3 в день. Соответственно, насос работает 5-7 раз в сутки по 15 минут, а остальное время стоки простаивают в коллекторе, осаждаясь и разлагаясь, и создавая проблемы в эксплуатации. Получается, что суточный объём подаваемых стоков даже меньше внутреннего объёма напорного коллектора.

Необходимо оптимизировать эту систему и устранить проблему долгого застоя стоков - подобрать насосы и новый диаметр коллектора. Не могли бы вы порекомендовать, с чего лучше начать? Длина коллектора остаётся по-прежнему большой (10км), поэтому хотелось бы проверить гидравлический расчёт и на возможные застои стоков. Может, есть пример расчёта (или соображения по поводу) максимально допустимого времени пребывания и простоя стоков в коллекторе (по взвесям или БПК?), и его связь с цикличностью работы насосов (с учётом взмучивания осадка во время запуска насоса?).

Или может, есть аргументация в пользу разбивки длины коллектора на 2 части со строительством промежуточной КНС?

В общем, любые полезные соображения и идеи приветствуются.
Заранее благодарю!

Прикрепленный файл  Colector_2014_07_21.jpg ( 160,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 28.7.2014, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



гидравлический расчет см. приложение 10 СНиП 2.04.02-84. Если правильно подобран диаметр коллектора, насосы и откачка из приемного резервуара, то периоды при которых насосы не работают, то бишь когда приемный резервуар наполняется, минимальны, соответственно и застой исключен.

Читай СНиП 2.04.03-85
В. Я. Карелин, А.В. Минаев НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Ю.В. Воронов, СВ. Яковлев ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Сам изучал недавно. В рамках форума не объяснишь. Разбирайся как что подбирается и работает. Там все более-меннее

Про систему взмучивания лучше по типовым в norme cs, в учебниках нету. Это такая система странная.
Лично мне кажется сомнительным принцип ее работы. в нормах про нее ни слова.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 28.7.2014, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Прокладывать новый коллектор из пластика внутренним диаметром 150-200мм (на ваши нынешние объемы). Рядом со старым или внутри него. Технологи прокладки "труба в трубе" известны и отработаны.
Или осмотреться кругом... Может, сегодня есть другая КНС (поближе, чем в 10 км), которая качает стоки на ту же ГКНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmeleca
сообщение 28.7.2014, 21:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236356



Цитата(neonar @ 28.7.2014, 15:43) *
Если правильно подобран диаметр коллектора, насосы и откачка из приемного резервуара, то периоды при которых насосы не работают, то бишь когда приемный резервуар наполняется, минимальны, соответственно и застой исключен.


спасибо, так и думал делать. просто хотел узнать, мало ли - есть ли какой-нибудь проверочный расчёт.
и спасибо за ссылки на литературу!


Цитата(phisik @ 28.7.2014, 15:55) *
Прокладывать новый коллектор из пластика внутренним диаметром 150-200мм (на ваши нынешние объемы). Рядом со старым или внутри него. Технологи прокладки "труба в трубе" известны и отработаны.
Или осмотреться кругом... Может, сегодня есть другая КНС (поближе, чем в 10 км), которая качает стоки на ту же ГКНС.

да, согласен, что труба в трубе бы подошла хорошо. Правда, сейчас сечение канала значительно сужено из-за отложений - необходима будет промывка.
насчёт другой КНС - есть одна по пути, которая размером поменьше и качала в напорный коллектор от первой КНС. Пересчитаю расходы - надеюсь, хватит объёма их резервуара. Тут уже может возникнуть проблема с дополнительным расходом электроэнергии - опять же, надо пересчитать и посмотреть, что будет лучше.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.7.2014, 16:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(lmeleca @ 28.7.2014, 21:18) *
...
да, согласен, что труба в трубе бы подошла хорошо. Правда, сейчас сечение канала значительно сужено из-за отложений - необходима будет промывка.
насчёт другой КНС - есть одна по пути, которая размером поменьше и качала в напорный коллектор от первой КНС. Пересчитаю расходы - надеюсь, хватит объёма их резервуара. Тут уже может возникнуть проблема с дополнительным расходом электроэнергии - опять же, надо пересчитать и посмотреть, что будет лучше.


А если установить ПЧ и установить частоту вращения двигателя насоса меньше 50Гц?
Или, если с перерасходом ЭЭ, то проложить "обратную" трубу с регулируемой выпускной задвижкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmeleca
сообщение 29.7.2014, 19:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236356



Цитата(По самые по... @ 29.7.2014, 16:29) *
А если установить ПЧ и установить частоту вращения двигателя насоса меньше 50Гц?

насчёт этого, смотрю, производители насосов достаточно скептичны (в частности, достаточно подробно описаны причины в учебнике Grundfos). пишут, что ПЧ может вызывать застаивания и прочие побочные эффекты (см. приложение стр.80) Прикрепленный файл  grundfos_WW_pumps_sewage_handbook.pdf ( 8,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.7.2014, 22:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(lmeleca @ 29.7.2014, 19:57) *
насчёт этого, смотрю, производители насосов достаточно скептичны (в частности, достаточно подробно описаны причины в учебнике Grundfos). пишут, что ПЧ может вызывать застаивания и прочие побочные эффекты (см. приложение стр.80) Прикрепленный файл  grundfos_WW_pumps_sewage_handbook.pdf ( 8,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36


Там же и указывают способы предотвращения застаивания..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных