> Учет тепла в крышной котельной
MCP
сообщение 29.7.2014, 13:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240631



Здравствуйте! В проекте крышной котельной предусморен теплосчетчик на выходе из котельной. Нужно ли ставить теплосчетчик в ИТП на ответвлении к системе отопления согласно п. 15.38 ж СНиП II-35-76*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 29.7.2014, 13:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Логически размышляя, если потребитель один, то зачем два теплосчетчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCP
сообщение 29.7.2014, 13:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240631



Но наш эксперт настаивает ссылаясь на ФЗ №261 ст. 13 от 23.11.2009 г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 29.7.2014, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



А на какой кокретно подпункт ссылается?

Начнем с того, что статья 13 ФЗ №261 гласит об учете энргетических ресурсов, потребляемых объектами, подключенными к централизованным сетям элетро-тепло-водо-газо снабжения.
В таком объекте как отдельностоящий жилой дом с теплоснабжением от ИНДИВИДУАЛЬНОЙ крышной котельной расходуемым ресурсом будет являться не тепло а газ. Газовый счетчик имеется при вводе газопровода в котельную. Все имеющиеся внутри здания теплосчетчики на усмотрение владельца инженерного хозяйства чисто для технического учета тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCP
сообщение 30.7.2014, 7:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240631



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 4.4.2026, 0:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



здравствуйте!
Прошу совета! Проектирую 2 крышных котельных МКЖД с независимым контуром. Вопрос по месту установки учета тепла.
1- все оборудование на крыше: установить их на котловом контуре или на отвтевлениях СО и ГВС?
2- на крыше котлы, ИТП в подвале. УУТЭ -установить в котельной ? или на отаетвлении к потребителям?
Встроенных помещений -нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 6.4.2026, 10:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Зависит от того, кто собственник котельной, тепловых сетей, как планируется осуществлять расчет.

А так, максимально близко к потребителю:

Цитата
29. Коммерческий учет расхода тепловой энергии, теплоносителя на объектах потребителя осуществляется в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности со стороны потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zholud3v
сообщение 11.4.2026, 8:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.3.2026
Пользователь №: 452805



Согласно нормативным документам, логика размещения узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) базируется на понятиях «источник тепловой энергии» (крышная котельная) и «тепловой пункт» (ИТП).
Общие требования к источникам тепла (котельным): При проектировании котельной обязательно должен быть предусмотрен учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям, а также учет расхода на собственные нужды (П21.6 СП 89.13330.2016)

Правила коммерческого учета строго регламентируют, что на источниках тепловой энергии узлы учета устанавливаются на каждом выводе тепловой сети (ПП РФ №1034)

1. Если все оборудование находится на крыше (Вариант 1): В данном случае котельная совмещает функции источника и теплового пункта. Согласно правилам, УУТЭ следует устанавливать на каждом выводе из котельной, то есть непосредственно на ответвлениях к системам отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС)

Это позволит точно и раздельно учитывать тепловую энергию, отпущенную на разные нужды здания.
2. Если котлы на крыше, а ИТП в подвале (Вариант 2): Здесь система разделена: котельная является источником тепла, а ИТП в подвале — узлом потребителя.
По нормам проектирования котельных, учет должен быть на выводах из источника, то есть в самой котельной

По нормам проектирования тепловых пунктов, при автономном теплоснабжении жилых зданий в ИТП также необходимо устройство узла учета тепловой энергии (П5.11 СП 510.1325800.2022)

Главным критерием коммерческого учета является то, что приборы учета устанавливаются на границе балансовой принадлежности

Поскольку в вашем МКЖД нет встроенных нежилых помещений, весь жилой дом выступает в роли единственного потребителя. Для таких случаев в правилах коммерческого учета есть важное уточнение: если к тепловой сети от источника подключен единственный потребитель (дом) и эта сеть принадлежит ему на законном основании, по соглашению сторон допускается вести учет потребляемой тепловой энергии по показаниям прибора учета, установленного на источнике тепловой энергии (в котельной). (П.11 ПП РФ №1034)

Вывод по второму варианту: Вы имеете полное право установить УУТЭ только в крышной котельной на трубопроводе, уходящем вниз к ИТП
Дублировать его в подвале не обязательно, если котельная и внутренние сети дома принадлежат одному юридическому лицу (например, застройщику или в будущем ТСЖ). Если же предполагается, что крышная котельная будет передана на баланс ресурсоснабжающей организации, а ИТП останется в ведении УК/ТСЖ дома, то УУТЭ следует размещать ровно в точке границы их балансовой принадлежности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных