> Прибор для защиты насоса Ftw 360
Newcomer
сообщение 30.7.2014, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240726



Добрый день.

Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.

С уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Лыткин
сообщение 30.7.2014, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Newcomer @ 30.7.2014, 12:44) *
Добрый день.

Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.

С уважением,

В сухую это наверное когда едят в "сухомятку". У насоса есть защита по сухому ходу (когда исчезает разница давлений на всасе и напоре насоса, эл.двигатель насоса обесточивается).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanata
сообщение 30.7.2014, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Цитата(Лыткин @ 30.7.2014, 9:18) *
В сухую это наверное когда едят в "сухомятку". У насоса есть защита по сухому ходу (когда исчезает разница давлений на всасе и напоре насоса, эл.двигатель насоса обесточивается).

Почему только разница давлений между всасом и нагнетанием. Ведь используют приборы наличия жидкости в линии всаса насоса, которым FTW 360 и является (есть жидкость - насос работает, нет жидкости - сигнал на останов насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Newcomer
сообщение 30.7.2014, 14:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240726



А по существу заданного вопроса кто-то может ответить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 8:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tanata @ 30.7.2014, 13:43) *
Почему только разница давлений между всасом и нагнетанием. Ведь используют приборы наличия жидкости в линии всаса насоса, которым FTW 360 и является (есть жидкость - насос работает, нет жидкости - сигнал на останов насоса).

Отсутствие давления во всасывающем патрубке насоса не является гарантией отсутствия жидкости (например: если насос качает из атмосферной ёмкости или колодца, то датчик давления ему не позволит включиться).

Цитата(Newcomer @ 30.7.2014, 15:08) *
А по существу заданного вопроса кто-то может ответить ?

А по вашему вопросу. Ставите на насосе датчик дифференциального давления (всас-напор) и подключаете его к пускателю насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 31.7.2014, 8:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 11:06) *
Отсутствие давления во всасывающем патрубке насоса не является гарантией отсутствия жидкости (например: если насос качает из атмосферной ёмкости или колодца, то датчик давления ему не позволит включиться).

Вообще то вопрос не про датчик давления и не про включение насоса, а как раз про выключение "по сухому ходу".
Возможность применения прибора FTW определяется конкретной схемой. Датчик работает по электропроводности. По сути обычный старый "дедовский" электрод. Самый простой аналог - это врезать в трубопровод штуцер в который ввинчивается старая автомобильная свеча.

Сообщение отредактировал Насосник - 31.7.2014, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Насосник @ 31.7.2014, 9:27) *
Вообще то вопрос не про датчик давления и не про включение насоса, а как раз про выключение "по сухому ходу".
Возможность применения прибора FTW определяется конкретной схемой. Датчик работает по электропроводности. По сути обычный старый "дедовский" электрод. Самый простой аналог - это врезать в трубопровод штуцер в который ввинчивается старая автомобильная свеча.

Проводимость воды зависит от её состава (конденсат практически диэлектрик).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 31.7.2014, 10:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Мы для целей контроля наличия жидкости на приеме насоса использовали ультразвуковые приборы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 11:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(T-rex @ 31.7.2014, 11:08) *
Мы для целей контроля наличия жидкости на приеме насоса использовали ультразвуковые приборы.

Зачем изобретать "велосипед". Все измерительные приборы имеют инерционность и зону нечуствительности, а срыв циркуляции присходит мгновенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 31.7.2014, 13:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Вопрос был про конкретный прибор. Он предназначен только для сред имеющих электропроводность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 14:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Насосник @ 31.7.2014, 14:45) *
Вопрос был про конкретный прибор. Он предназначен только для сред имеющих электропроводность.

Уровень и давление во всасывающей трубе насоса не имеют никакого значения на работу насоса. Как только насос "схватит" воздух происходит срыв циркуляции, т.к. насос использует центробежную силу воды, а воздух имеет слишком малую массу. Насос использует неразрывность струи воды (сколько вытекло, столько же должно поступить). Если меньше - завоздушивание и "стоп". Заливай насос по-новой, трави воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 2.8.2014, 11:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 12:55) *
Зачем изобретать "велосипед". Все измерительные приборы имеют инерционность и зону нечуствительности, а срыв циркуляции присходит мгновенно.

Насосы не только теплофикацию качают, а иные правила обязывают выполнять контроль наличия жидкости на всасывании. Остается выдумывать недорогие решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.8.2014, 23:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Стесняюсь спросить: ультразвуковой контроль - это в Ваших краях самое недорогое решение?
Систем контроля море от специализированных датчиков потока различных фирм до реле давления. Применение зависит от специфики. Если обычный циркуляционник на отоплении, то самое правильное по реле избыточного давления от специализированного - на размыкание пускателя до составных из реле замыкания и промежуточного реле- на размыкание пускателя. Реле на замыкание при отсутствии давления - моделей море, можно также ЭКМ использовть. Работает, как часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.8.2014, 7:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(T-rex @ 2.8.2014, 12:30) *
Насосы не только теплофикацию качают, а иные правила обязывают выполнять контроль наличия жидкости на всасывании. Остается выдумывать недорогие решения.

С теплофикацией, когда вода "ходит" по кругу, как раз проще (тут вариант разрыва сети, либо большого водоразбора).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 4.8.2014, 8:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Цитата(Насосник @ 31.7.2014, 8:27) *
Датчик работает по электропроводности.

--- вообще-то, в документации указывается, что ёмкостный dry.gif .
Топикстартера, как и меня, впрочем, интересует не философствование по поводу датчика, а реальный опыт его применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.8.2014, 9:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(AVFRZN @ 4.8.2014, 9:00) *
--- вообще-то, в документации указывается, что ёмкостный dry.gif .
Топикстартера, как и меня, впрочем, интересует не философствование по поводу датчика, а реальный опыт его применения.

Современные импортные насосы имеют графитовые уплотнения, которые, при "прокрутке" на сухую, сразу выходят из строя (даже в момент определения направления вращения). Есть два варианта: измерение давления во всасывающем патрубке насоса (его применяют КИПовцы) и измерение перепада давления на работающем насосе (применяется технологами). Выбор варианта зависит от наличия практического опыта и умения мыслить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.8.2014, 9:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(испытатель @ 3.8.2014, 0:58) *
Стесняюсь спросить: ультразвуковой контроль - это в Ваших краях самое недорогое решение?
Систем контроля море от специализированных датчиков потока различных фирм до реле давления. Применение зависит от специфики. Если обычный циркуляционник на отоплении, то самое правильное по реле избыточного давления от специализированного - на размыкание пускателя до составных из реле замыкания и промежуточного реле- на размыкание пускателя. Реле на замыкание при отсутствии давления - моделей море, можно также ЭКМ использовть. Работает, как часы.

Если насос качает из емкости в которой рабочее давление 10 ати, при этом считается нормой отклонение давления +/- 1,5 ати, то датчик давления уже не поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.8.2014, 11:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 17:06) *
Уровень и давление во всасывающей трубе насоса не имеют никакого значения на работу насоса.

Это кто Вам такое сказал? Уж азы то нужно знать и не забывать про кавитацию.

Ну а если по этой теме, то при чем тут уровень и давление в всасывающей трубе. Датчик электропроводности измеряет - есть или нет вода.

Топикстартер - прибор работоспособный, но для своего функционала дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.8.2014, 13:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Информация к размышлению.
Если на всасе сетевого насоса установить манометр от 0 до 4 ати, при включении насоса манометр уходит за ноль и, чаще всего, выходит из строя. Если поставить мановакууметр, то всё в порядке. То же самое происходит при недостатке воды во всасывающем патрубке насоса. Поэтому самый верный способ защиты от "сухого хода" диффманометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.8.2014, 14:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Лыткин @ 4.8.2014, 10:53) *
Информация к размышлению.
Если на всасе сетевого насоса установить манометр от 0 до 4 ати, при включении насоса манометр уходит за ноль и, чаще всего, выходит из строя.

Если у Вас так - увольняйте инженеров, проектирующих обвязку на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.8.2014, 15:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Вот и поразмышляйте про диаметр васа, уравнение Бернули и про правила пуска насосов. helpsmilie.gif

И еще подумайте на тему: "Если на всасывающем патрубке "упали щечки задвижки", то что покажет дифманометр (особенно на сетевом насосе) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.8.2014, 15:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Насосник @ 4.8.2014, 16:11) *
Вот и поразмышляйте про диаметр васа, уравнение Бернули и про правила пуска насосов. helpsmilie.gif

И еще подумайте на тему: "Если на всасывающем патрубке "упали щечки задвижки", то что покажет дифманометр (особенно на сетевом насосе) blink.gif

Если "упали щёчки" диффманометр заблокирует эл. двигатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.8.2014, 15:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Лыткин @ 4.8.2014, 18:18) *
Если "упали щёчки" диффманометр заблокирует эл. двигатель.

Ну вообще то дифманометр только показывает. Что и от чего у Вас блокирует электродвигатель мне не известно. Я спросил конкретно - Что покажет дифманометр?
Если в любой точке замкнутой системы теплоснабжения перекрыть задвижку, то дифманометр на насосе покажет перепад создаваемый этим насосом и равный - "напору при нулевой подаче".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 8:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Насосник @ 4.8.2014, 16:45) *
Ну вообще то дифманометр только показывает. Что и от чего у Вас блокирует электродвигатель мне не известно. Я спросил конкретно - Что покажет дифманометр?
Если в любой точке замкнутой системы теплоснабжения перекрыть задвижку, то дифманометр на насосе покажет перепад создаваемый этим насосом и равный - "напору при нулевой подаче".

Защита по "сухому ходу" делается для того, чтобы насос не крутился без воды. Отсутствие перепада, свидетельствует о том, что воды нет или её недостаточно. Наличие давление воды на всасе не гарантирует достаточное количество воды, для нормальной работы насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 5.8.2014, 8:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Задача стоит обеспечить защиту от сухого хода. Нормальность работы - из другой пьесы wink.gif

Так что выходит - нет здесь никого, кто имеет опыт эксплуатации сабжевого девайса? - одни теоретики cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 5.8.2014, 8:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Лыткин @ 5.8.2014, 11:08) *
Защита по "сухому ходу" делается для того, чтобы насос не крутился без воды. Отсутствие перепада, свидетельствует о том, что воды нет или её недостаточно. Наличие давление воды на всасе не гарантирует достаточное количество воды, для нормальной работы насоса.

Напор при нулевой подаче - это не отсутствие перепада, а как раз максимальный перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 9:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Насосник @ 5.8.2014, 9:57) *
Напор при нулевой подаче - это не отсутствие перепада, а как раз максимальный перепад.

Максимальный перепад это нормально. Насос отключается при отсутствии перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 5.8.2014, 9:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Ну вот и добрались rolleyes.gif Таким образом при упавших щечках задвижки появится максимальный перепад и ... насос не отключится mad.gif Грош - цена такой защите.

Цитата(AVFRZN @ 5.8.2014, 11:54) *
Так что выходит - нет здесь никого, кто имеет опыт эксплуатации сабжевого девайса? - одни теоретики cool.gif

rolleyes.gif Судя по пропаганде блокирующего дифманометра и с теорией похоже тоже не все дружат wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 5.8.2014, 10:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Добрый день.
По FTW 360: лучше обратитесь к продавцам. Если прибор нормальный и продавец адекватный- подскажут, где можно получить отзыв о эксплуатации.

По вашей задаче: что за жидкость перекачиваете ? Что за система?
На сегодня есть несколько вариантов защиты от сухого хода:

1. Двойное уплотнение вала с подводом затворной жидкости
2. Измерение давления или наличия жидкости на входе (реле защиты по сухому ходу, ЭКМ, электродные датчики, датчики протока)
3. Защита по минимальному току двигателя или по COS Fi - отключает двигатель при нагрузке меньше заданной. Есть готовые модули в электрооборудовании

Сформируйте нормальное ТЗ - и ответ появится сам собой...

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 10:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Насосник @ 5.8.2014, 10:35) *
Ну вот и добрались rolleyes.gif Таким образом при упавших щечках задвижки появится максимальный перепад и ... насос не отключится mad.gif Грош - цена такой защите.


rolleyes.gif Судя по пропаганде блокирующего дифманометра и с теорией похоже тоже не все дружат wub.gif

Уважаемый НАСОСНИК! О каких щёчках речь? Если на всасе, то насос и должен отключиться. А если на напоре, то сработает АВР насоса. Вы хоть насос вживую-то видели? или всё больше за столом-с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных