Вопрос не принципиальный, но очень хотелось бы услышать максимальное количество мнений по его поводу. Есть обычный ИТП, с обычными контурами отопления и вентиляции. В плане температуры есть данные обо всех 4 температурах: Т1, Т2, Т3, Т4. Понятно, что основное регулирование идёт по Т3, с возможностью задавать ограничение по Т2. Но вот что можно сделать по Т4? Столкнулся с вариантом, когда он стоит каскадно с Т3, фактически поддерживают эту температуру, формируя уставку для Т3. Но на мой взгляд, это не слишком логично. Для наблюдения за системой этот датчик полезен, и при большой разнице Т3-Т4 стоит подумать о необходимости повышения рабочего перепада, то есть увеличении объёма циркулирующего теплоносителя, но технологически, в реальном времени, автоматикой что-то менять по этому датчику ИМХО, не стоит.
Аналогично, по Т1 можно делать что-то полезное? Ну, кроме графика Т1 -> Т2, ведь именно на такую Т2 тепловики смотрят, не обращая внимания на т-ру улицы...
|