Добрый день, уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким явлением при реконструкции КОС, как ББЗ (Блоки биологической загрузки)?
Сейчас их видов такое огромное количество, и в большинстве проектов реконструкции их очень любят применять.
Может у кого есть опыт эксплуатации или истории (забавные и не очень), связанные с ними? helpsmilie.gif
Или может кто был заграницей и видел там подобное?

А еще сталкивался ли кто-нибудь с такой загрузкой, как "Унибиол"? В интернете по ней информации нет (только наши тендры на очистку, за которые по-моему никто так и не риснул взяться huh.gif).
Фирма-проектировщик, которая ее закладывала, как изготовителя нам указала фирму "КОМЭКОПРОМ", связи с которой тоже нет (трубку по всем найденным в интернете номерам никто не берет, сайт отсутствует). Переписка по проекту конечно же утеряна (проект 2004 года). Может, кто-то сможет что-то подсказать?

Сообщение отредактировал Viki Yana - 1.8.2014, 2:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.8.2014, 7:32
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Исключительно для заработка. Потому и трубок не берут и счастливые обладатели восторженных отзывов в сети не оставляют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 1.8.2014, 8:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Более того, я их практически сразу, пока чистые и не надо возиться в залежах..... субстрата, выкидываю их из денитрификаторов (умудряются и туда их запроЖектировать), и чуть попозже, если сток достаточно концентрированный (БПК хотя бы 70 есть) и из аэротенков... Место им только в биореакторе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viki Yana
сообщение 2.8.2014, 8:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2014
Из: Мирный РС(Я)
Пользователь №: 240894



Да... Я так понимаю что у всех идет повальный отказ от загрузок.
У нас вообще этот Унибиол кусками всплывать начал. Наросло на нем столько всего, что загрузку аж разрывает. Системы аэрации не хватает вообще...
И кстати она у нас и в денитрификаторе тоже. Надо подкинуть идейку, чтобы вытащили все и забыли про нее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных