Цитата(борец @ 1.8.2014, 8:10)

Всем привет,скажите пожалуйста как посчитать максимально часовой расход газа в точке подключения газопровода(для тех условий) если известно что низкое давление 0,003мПа и общая протяжонность газопровода 296м. (протяженность наружнего 157м) в 2 здания газопровод наружний от точки подключения(врезки) диаметр 57х3,5
(в ангаре 6 инфракрасных газовых горелок (ГИИ 20 светлого исполнения) и в АБК один котел термона 32 квт)
Максимальный часовой расход газа необходим для определения пропускной способности газопровода. Можно приблизительно прикинуть по следующей зависимости - 1 куб.м природного газа, при нормальных условиях (0 гр.С и 760 мм рт.ст.), это 10 кВт тепловой мощности.
Сообщение отредактировал Лыткин - 1.8.2014, 8:44