Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточка нестандартная с ротационным рекуператором?
gsv
сообщение 7.8.2014, 19:34
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Да, связывался, они взяли паузу, думают над моими вопросами, а время идет и думаю ответов внятных не получу. Может у меня неправильное представление про то, что процесс осушки это охладить приточный воздух и затем его нагреть до требуемой температуры? А если только охлаждение то собственно получаем влажность как есть, а в дождливую погоду максимальновозможную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 7.8.2014, 19:52
Сообщение #32





Guest Forum






Чтобы регулировать температуру и влажность в помещениях , должна быть большая кратность, если ее нет
тогда регулируются параметры приточного воздуха. без контроля помещения.
Может оказаться, что установка не способна поддерживать параметры в помещении из-за недостаточного расхода воздуха.
*************************
установка странная в части рециркуляции для офисов. что то тут недоговаривают. Я бы еще проектировщика поискал, кто это заложил.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 7.8.2014, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 7.8.2014, 23:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Цитата(Kagamine Len @ 7.8.2014, 19:36) *
Установка осушает приточным воздухом, если влажность превышает заданное значение, % рециркуляции уменьшается.
канальный охладитель, это просто охладитель (не осушитель), т.е. в алгоритме регулирования влажности не завязан.
Вы связывались с изготовителем установки ?

Не понял как осушает приточным воздухом? Я про него, про приточный собственно и спрашиваю. Меня интересует какая реально бывает влажность в помещении среднестатистического бизнес центра со средней инсоляцией и большим количеством всевозможных тепловыделений, в случае как мой, когда воздух приточный во время дождя например летом будет только охлаждаться, без последующего нагрева и подмешивания из вытяжки не будет?
Вот на диаграмме два варианта рассчитал выделил цветом желтым....

Сообщение отредактировал gsv - 7.8.2014, 23:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _16__ID_1_.xls ( 302,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  _16.jpg ( 228,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 7.8.2014, 23:27
Сообщение #34





Guest Forum






Осушает приточный воздух. учитывая какая влажность летом, поддерживать точно произвольно заданную влажность не получится.
больше по теме ничего сказать не могу, надо у изготовителя выяснять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 8.8.2014, 0:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



При такой относительной влажности и температуре приточного воздуха летом, у вас влажность внутреннего воздуха будет где-то 65-70% что в принципе допустимо ГОСТ 30494, ну температура 23-25 град, а рециркуляция у вас скорее всего на лето когда есть задымленность может быть, но странно что бактерицидного фильтра нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 8.8.2014, 6:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



У меня жесткие рамки 40-60% и есть лаборатории, так что 65-70 точно не пойдет. Придется сейчас поднять тему с обеззараживанием, так как без рециркуляции не обойтись вижу.

Сообщение отредактировал gsv - 8.8.2014, 6:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2014, 8:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(gsv @ 4.8.2014, 11:55) *
Конкретно эта приточка - офисы.


Цитата(gsv @ 8.8.2014, 6:33) *
У меня жесткие рамки 40-60% и есть лаборатории, так что 65-70 точно не пойдет. Придется сейчас поднять тему с обеззараживанием, так как без рециркуляции не обойтись вижу.

Уточните, пожалуйста официальное функциональное назначение самого здания. Дело в том, что общественные здания и помещения проектируются по СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", а административно-бытовые здания по СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания". Т.е. нужно знать точно, помещения, которые Вы назвали "офисы" - это официально офисные или административные помещения?
жесткие рамки 40-60% могут быть только для лабораторий, для офисов или административных - нет.
Но тогда надо учитывать п. 7.2.5 СП 60: "Общие приточные системы допускается предусматривать для групп лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, расположенных в пределах одного пожарного отсека не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г и Д и для групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях".
А также п. 7.4.5 СП 60 "Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора".
Понимая, что Вы не специалист ОВ, поясняю:
- допускается объединять лабораторные и административные помещения (офисные нельзя).
- не допускается рециркуляция, т.к. лаборатории и административные/офисные помещения это помещения разного функционального назначения.

Не понимаю, как Вы сможете обеспечить жесткие рамки 40-60% для нескольких лабораторий в общей системе. В какой из лабораторий будете ставить комнатный датчик, по которому пойдёт регулирование, ничего не зная о технологии в каждой из них? Или в этом странном проекте указана конкретная лаборатория, по которой осуществляется регулирование? Сильно сомневаюсь.
Рекомендую поставить в известность о нарушении норм Заказчика. Когда "санитары" потом предъявят свои законные претензии, вся Ваша сегодняшняя работа по автоматизации этого "чуда" может оказаться сами знаете, где.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 8.8.2014, 9:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Спасибо, очень доступно все объяснили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 8.8.2014, 18:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Плюс еще добавлю ко всему прочему, что если у вас лаборатории то скорее всего надо было ставить пластинчатый рекуператор вместо роторного, т.к в роторном есть подсосы до 10%, а это уже не допустимо, плюс на роторе будет скапливаться вредности из лабораторий и они пойдут в приток, вообщем это все совсем не хорошо - пдк в рабочей зоне лабораторных помещений надо держать, придется еще фильтр установку ставить на обеззараживание приточного воздуха, вообщим решение не самое правильное так сказать. Правда это еще зависит от лабораторий, может у вас там просто тестируют лазеры и тогда все не так уж плоха))).

Сообщение отредактировал biver - 8.8.2014, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных