Дымоудаление из помещений мед. клиники, Сколько систем нужно? |
|
|
|
4.8.2014, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Добрый день всем!
Имеется мед. клиника в высотном здании (порядка 30 эт.). Клиника конструктивно состоит из 2-х этажей (это 1-й и 2-й этажи здания), т.е. имеется выход из клиники наружу. Лестница между этажами открытая.
Предполагаю, что по СП7.13130.2013, нужно сделать след.: 1. Дымоудаление из кабинетов (п.7.2, ж)) + компенсация. 2. Дымоудаление из коридоров (п. 7.2, б), в))+ компенсация.
Правильно ли я думаю?
Смущает еще то, что здание строилось примерно в 2000 г. Имеется шахта с вентилятором, предусмотренная Собственником здания - я так понимаю для удаления дыма из коридоров на нескол. этажах в пределах одного пож. отсека. А для офисов раньше не нужно было предусматривать. Верно?
Еще вопрос - по расчету: для кабинетов пож. нагрузку как посчитать? "Замучить" архитекторов/дизайнеров с горючими материалами и их массами (в кг) по каждому кабинету? Или принять по СИТИС-СПН-1?
|
|
|
|
|
5.8.2014, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Никто не может мне помочь?
|
|
|
|
|
5.8.2014, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Omega3 @ 4.8.2014, 11:35)  Имеется мед. клиника в высотном здании (порядка 30 эт.). Клиника конструктивно состоит из 2-х этажей (это 1-й и 2-й этажи здания), т.е. имеется выход из клиники наружу. Лестница между этажами открытая.
Предполагаю, что по СП7.13130.2013, нужно сделать след.: 1. Дымоудаление из кабинетов (п.7.2, ж)) + компенсация. 2. Дымоудаление из коридоров (п. 7.2, б), в))+ компенсация.
Правильно ли я думаю?
Смущает еще то, что здание строилось примерно в 2000 г. Имеется шахта с вентилятором, предусмотренная Собственником здания - я так понимаю для удаления дыма из коридоров на нескол. этажах в пределах одного пож. отсека. А для офисов раньше не нужно было предусматривать. Верно? 1. Ваши медкабинеты подпадают под описание п. 7.2 ж) ? "- площадью 50 м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.)" 2.Если оба этажа надземные, то при чём п. 7.2 б)? Интересно, как собираетесь конструировать и рассчитывать ДУ из коридоров при открытой лестнице? В " смущении" пока не понятно, о чём речь и что за вопрос.
Сообщение отредактировал ИОВ - 5.8.2014, 15:04
|
|
|
|
|
5.8.2014, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Мед.кабинеты попадают под "офисы" из п 7.2, ж) - отсутствует естественное проветривание при пожаре. В "смущение" приводит тот факт, что придется для противодымной вентиляции офисов устраивать 2 шахты, через 30 этажей сущ. здания....
С расчетом коридоров на 2-х этажах клиники - все очень сложно... Изначально хотела считать дымоудаление из офисов, а удалять дым из примыкающих коридоров, но по п. 7.2, з) не получится так сделать, т.к. расстояние более 25 м
|
|
|
|
|
5.8.2014, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 16:36)  Мед.кабинеты попадают под "офисы" из п 7.2, ж) - отсутствует естественное проветривание при пожаре. В кабинетах нет открываемых окон, отвечающих требованиям п.8.5 СП7?
|
|
|
|
|
5.8.2014, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 15:36)  Мед.кабинеты попадают под "офисы" из п 7.2, ж) - отсутствует естественное проветривание при пожаре. Я так не считаю: Большой Энциклопедический словарь: ОФИС - административный отдел предприятия, фирмы; контора. Словарь иностранных слов: ОФИС - Канцелярия, а также помещение для такой канцелярии. Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 15:36)  В "смущение" приводит тот факт, что придется для противодымной вентиляции офисов устраивать 2 шахты, через 30 этажей сущ. здания.... Пока все эти утверждения не факт. Прикрепите планы, может и разберёмся Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 15:36)  ... по п. 7.2, з) не получится так сделать, т.к. расстояние более 25 м Если Вы об этом, Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи., то речь идёт о расстоянии внутри помещения от самого удалённого места помещения до двери выхода из этого же помещения, а не о выходе в ЛК или из здания. Ну очччень большие медкабинеты должны быть тогда Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 15:03)  2. ... Интересно, как собираетесь конструировать и рассчитывать ДУ из коридоров при открытой лестнице? Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 15:36)  С расчетом коридоров на 2-х этажах клиники - все очень сложно... Вы не поняли, по какой методике собираетесь считать коридоры при открытой лестнице на 2 этажа и как конструктивно будут при этом располагаться клапаны ДУ?
|
|
|
|
|
6.8.2014, 1:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Если "Большой Энциклопедический словарь: ОФИС - административный отдел предприятия, фирмы; контора. Словарь иностранных слов: ОФИС - Канцелярия, а также помещение для такой канцелярии.", то как быть с кабинетами директора и стар. медсестры, ординаторской - их нельзя назвать офисами? Очень, жаль, что в СП 7.13130.2013 нет четкого определения "офиса". ----------------------- "В кабинетах нет открываемых окон, отвечающих требованиям п.8.5 СП7?" Окна не открываются... ------------------------------ "Если Вы об этом, Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи., то речь идёт о расстоянии внутри помещения от самого удалённого места помещения до двери выхода из этого же помещения, а не о выходе в ЛК или из здания. Ну очччень большие медкабинеты должны быть тогда" Я нашла след. по определению "эвакуационного выхода": N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014 года) (редакция, действующая с 13 июля 2014 года) 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: (Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 2) из помещений любого этажа, кроме первого: а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: (Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; Также это есть в СНиП 21-01-97 и СП 1.13130.2009. Думаю, что при таком "коридоре", плавно перетекающим в открытую лестницу, а затем холл, эвакуационный выход - это выход на улицу... В приложении есть файл с планами. --------------------------------------- "Вы не поняли, по какой методике собираетесь считать коридоры при открытой лестнице на 2 этажа и как конструктивно будут при этом располагаться клапаны ДУ?" Поняла, только я до определения "офиса" (из словарей) думала сделать дымоудаление+компенсация из кабинетов, а из коридоров не делать по СП 7.13130.2013, п. 7.3, в) (7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются: в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения). Только тогда получается ерунда - если из "всех помещений", то это санузлы, серверная, щитовая и пр. Вообщем совсем я запуталась, помогите, пожалуйста, определиться с принципиальными решениями
|
|
|
|
|
6.8.2014, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Уважаемые специалисты, выскажите, пожалуйста свое мнение по моей планировке.
Очень интересно узнать мнение пользователя форума ИОВ.
|
|
|
|
|
6.8.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Подождите, у меня сейчас "завал"!
|
|
|
|
|
6.8.2014, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
С нетерпением буду ждать мнение ИОВ
|
|
|
|
|
9.8.2014, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
К Omega3 Пересохраните свой план в Автокаде 2008, не могу открыть
|
|
|
|
|
9.8.2014, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
М.б. глупый вопрос, но не легче ли, при таких исходных данных, сделать проветривание в кабинетах, т.е. заменить окна. Это наверное не сложнее будет, чем шахты.
|
|
|
|
|
9.8.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(azmt @ 9.8.2014, 9:47)  М.б. глупый вопрос, но не легче ли, при таких исходных данных, сделать проветривание в кабинетах, т.е. заменить окна. Это наверное не сложнее будет, чем шахты. Такое решение (неоткрываемые окна) впоследствии всё-равно зарубят "санитары". Им рано или поздно придётся открывать окна. Не знаю, куда смотрят архитектор и технолог, но по СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", п. 6.11: Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений чистоты класса А, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания.
|
|
|
|
|
9.8.2014, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
А если бы даже открываемые окна были бы предусмотрены, их (окон) открытие при пожаре должно быть автоматизировано, верно? То же касается и коридоров. В СП7 явного указания не нашёл.
Сообщение отредактировал azmt - 9.8.2014, 19:45
|
|
|
|
|
9.8.2014, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(azmt @ 9.8.2014, 19:44)  А если бы даже открываемые окна были бы предусмотрены, их (окон) открытие при пожаре должно быть автоматизировано, верно? То же касается и коридоров. В СП7 явного указания не нашёл. Нет, там надо обеспечить, расчётную площадь, высоту и незадувание. Извините, не могу понять, что мешает Вам полистать и почитать соответствующие темы на этом подфоруме? Интересующие Вас вопросы поднимались не раз. Там вообще достаточно много всего познавательного и разъяснений, проливающих хоть чуточку света на тёмные пятна в СП 7.
|
|
|
|
|
9.8.2014, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Соответствующие темы читал и даже вопрос этот уже задавал. Но раз вы точно знаете что он уже поднимался и разбирался, буду искать дальше.
Сообщение отредактировал azmt - 9.8.2014, 21:06
|
|
|
|
|
10.8.2014, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Сохранила планировки в ACad 2007. С окнами не получится переделать на открываемые. Решила удалять дым из коридора (который коридор 2-го этажа + открытая лестница + холл 1-го этажа. Исхожу из определений "офиса", подсказанных мне ИОВ (за что отдельное спасибо!!!). Сомневаюсь только в "эвак. выходе" - все-таки это двери из кабинетов в коридор или дверь из клиники на улицу... Если бы лестница была типа Н2, то было бы все понятно с путями эвакуации...
|
|
|
|
|
10.8.2014, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Omega3 @ 10.8.2014, 12:23)  С окнами не получится переделать на открываемые. Вы не поняли, открывание окон должно быть предусмотрено не для нужд проектировщика ОВ, а по СанПиН 2.1.3.2630-10. Очень рекомендую поставить в известность Заказчика о нарушении требований этого СанПин
|
|
|
|
|
11.8.2014, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Понятно, что должно быть естественное проветривание по СанПиН 2.1.3.2630-10, но его нет...
|
|
|
|
|
11.8.2014, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Значит Роспотребнадзор не примет в эксплуатацию вашу клинику...
|
|
|
|
|
12.9.2014, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Если бы эта клиника была "моей", я бы была счастливым человеком...
|
|
|
|
|
  |