> Расстояние от шахты вентиляции до стены
pozharniy
сообщение 5.8.2014, 16:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Добрый день. Эксперт вынес замечание "В общих коридорах допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (п. 4.3.3 СП 1.13130.2009)."
Как обосновать, что вентиляционная шахта и вентиляционный короб не является оборудованием? Кто терминами поможет или другим обоснованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2014, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Никак не обоснуете, эксперт прав - Вы создали препятствие на пути эвакуации. Вопрос решается в период проектирования совместно с АР .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pozharniy
сообщение 5.8.2014, 17:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 17:08) *
Никак не обоснуете, эксперт прав - Вы создали препятствие на пути эвакуации. Вопрос решается в период проектирования совместно с АР .


Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы" Госстрой СССР 13.05.8
Конструкция строительная - часть здания, сооружения определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ. Строительная конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, ограждающие или другие функции, либо совмещает некоторые из них (фундамент, стена, перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, резервуар и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2014, 19:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Так я и не спорю:
Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 17:08) *
Вопрос решается в период проектирования совместно с АР .

Если совместно с АР решён вопрос о нормативной для эвакуации ширине коридора в месте прокладки этого воздуховода, да ещё в АР вполнена декоративная зашивка воздуховода на всю высоту коридора, так и отвечайте эксперту. Если Ваш воздуховод уменьшает ширину эвакуационного выхода не нормативно или фрагментарно, то человеку,убегающему во время пожара по этому коридору без разницы, к чему относили Ваш воздуховод сто лет назад Временные укзазания давно несуществующего Госстроя уже не существующего государства.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 3:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных