Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Охлаждение компрессора Atlas Copco
gotman
сообщение 5.8.2014, 17:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172506



Здравствуйте!
Есть компрессор Atlas Copco GA160
Как я понял из описания у него предусмотрено свое воздушное охлаждение - подходят вытяжной и приточный воздуховоды.
Заказчик хочет организовать дополнительное охлаждение компрессора путем установки на приточный воздуховод дополнительного отдельного более мощного вентилятора.
Скажите допускается ли такое, с учетом того, что в компрессоре предусмотрено свое воздушное охлаждение?
Из данных в сети расход воздуха у него 1680м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 6.8.2014, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



если присоединенные (вплотную) воздуховоды создают сопротивление, при котором встроенный вентилятор выдает расход воздуха, недостаточный для охлаждения (например, срабатывает автоматика защиты от перегрева), то на преодоление этого дополнительного сопротивления воздуховодов можно поставить доп. вентилятор, но при этом может получиться, что один из вентиляторов (встроенный или дополнительный) при неправильном подборе будет работать в турбинном режиме, являясь сопротивлением другому вентилятору (в этом случае расход не увеличится, а уменьшится), и есть вероятность выхода "турбинного" вентилятора из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.8.2014, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(gotman @ 5.8.2014, 17:25) *
Здравствуйте!
Есть компрессор Atlas Copco GA160
Как я понял из описания у него предусмотрено свое воздушное охлаждение - подходят вытяжной и приточный воздуховоды.
Заказчик хочет организовать дополнительное охлаждение компрессора путем установки на приточный воздуховод дополнительного отдельного более мощного вентилятора.
Скажите допускается ли такое, с учетом того, что в компрессоре предусмотрено свое воздушное охлаждение?
Из данных в сети расход воздуха у него 1680м3/ч

Инструкция по эксплуатации
Стр.25

Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.8.2014, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gotman
сообщение 7.8.2014, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172506



Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 9.8.2014, 17:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Переделывали охлаждение 3 компрессоров этого производителя. Данных не было о давлении. Поставили возлуховоды размером с выходящее сечение и шиберы на зиму. Оно было у нас 1000*2000. И проблема ушла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gotman
сообщение 10.8.2014, 13:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172506



Цитата(VasiliAK @ 9.8.2014, 18:32) *
Переделывали охлаждение 3 компрессоров этого производителя. Данных не было о давлении. Поставили возлуховоды размером с выходящее сечение и шиберы на зиму. Оно было у нас 1000*2000. И проблема ушла.


Шиберы поставили на всасывающее отверстие, или клапан, для переключения забора воздуха из помещения?
Доп. вентиляторы не ставили?

Сообщение отредактировал gotman - 10.8.2014, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 10.8.2014, 14:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Шибер ставили на выходе на улицу, чтобы на зиму перекрывать полностью или частично. Доп вентиляторы не ставили.
Забор воздуха через ворота и двери в компрессорную. Летом они открыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных