sunspectra
сообщение 6.8.2014, 10:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081



Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Подскажите, пожалуйста, стоит ли учитывать добавку на дверь 0,27Н в офисные помещения, находящиеся на 1 этаже жилой многоэтажки?
В этом случае берется высота всего здания, соответственно на одну такую наружную дверь получается 2-3 кВт теплопотерь?! Вообщем жуть, может можно считать дверь в офис запасной? и вообще эту добавку не учитывать?

Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.8.2014, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По нормам эти офисы не могут быть связаны с остальной частью многоэтажного жилого дома общими ЛК и шахтами лифтов. Т. е. это выгороженный одноэтажный объём - ну и берите в расчётах добавки на открывание, как для 1-этажного здания
Запасная - постоянно закрытая дверь. Как же тогда работнички попадут в свои офисы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.8.2014, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Хороший вопрос. Поддерживаю ответ ИОВ: "Т. е. это выгороженный одноэтажный объём - ну и берите в расчётах добавки на открывание, как для 1-этажного здания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sunspectra
сообщение 8.8.2014, 10:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081



Хм. А если у нас в этих офисах вентиляция приточно-вытяжная и вытяжка идет на крышу многоэтажки - это не является связью с остальной частью здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2014, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sunspectra @ 8.8.2014, 10:20) *
Хм. А если у нас в этих офисах вентиляция приточно-вытяжная и вытяжка идет на крышу многоэтажки - это не является связью с остальной частью здания?

Ставьте обратный клапан на вытяжке из этих офисов - при выключенном вентиляторе тяги тогда не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных