Уважаемые специалисты! Прошу помочь в проектировании. Вопрос может показаться глупым, но все же.. «Необходимы ли устанавливать противопожарные клапаны при пересечении воздуховодами наружных ограждений категорируемых помещений?» Более конкретно: Имеется помещение кат.Б (продуктовая насосная) в здании II-степени огнестойкости, вытяжной вентилятор стоит снаружи, обслуживает только это помещение. Часть общеобменки планируется из верхней зоны через дефлекторы. Аварийный вентилятор также стоит снаружи. Для компенсации аварийной вытяжки плюсом к приточке планирую осевой вентилятор в стене в помещении. СП 7.13130.2013 гласит: «6.10. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: ... в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами: o систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны; o систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей; o систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1, В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5 метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к образованию взрывоопасной смеси в этой зоне;»
1) Продукты горения по воздуховодам в моем случаи могут перейти только наружу, поэтому, судя логике клапаны ставить не нужно. Но в пункте в) сказано в общем про ограждения.
2) При пожаре, общеобменные системы вентиляции отключаются. Можно ли обойтись обычными обратными клапанами на вентиляторах (включая осевой), для того, чтобы воздух не проник в помещение, или необходимо ставить именно НО. И необходимо ли ставить обычный или противопожарный клапан на дефлекторах при их применении.
Всем откликнувшимся, большой респект!
|