Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Горячее водоснабжение маслозавода
Бабеныч
сообщение 12.8.2014, 7:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162361



Здравствуйте коллеги, такая ситуация. Есть маслозавод, в нем надо сделать проект водоснабжения, с холодной водой проблем нет, а вот с горячей есть некоторые непонятные моменты. Расход горячей воды 1.75л/с, здание с тремя этажами, газа нет, теплосетей нет, есть много дармовой электрической энергии, которой заказчик и хочет нагревать воду. При расчете вышло, что мощность составляет 400кВт. Собственно вопрос, как поступить? я как инженер ОВ предлагаю поставить электрический котел на 400кВт, исполнитель инженер ВК предлагает поставить цепочку из последовательных электроводонагревателей в количестве 39 штук. помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2014, 7:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вопросы только по ГВС:
1. Это весь расход на технологию, или сколько-то для бытовых помещений?
2. Технологический процесс с постоянным расходом воды? или сообщите мин., средний, макс.
3. Как территориально расположены водопотребители в плане и по этажам?
4. Скорей всего один котёл или теплообменник (без резервирования) нельзя.
5. Чем объясняется предложение по "цепочке из последовательных электроводонагревателей" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 12.8.2014, 7:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(Бабеныч @ 12.8.2014, 8:17) *
Здравствуйте коллеги, такая ситуация. Есть маслозавод, в нем надо сделать проект водоснабжения, с холодной водой проблем нет, а вот с горячей есть некоторые непонятные моменты. Расход горячей воды 1.75л/с, здание с тремя этажами, газа нет, теплосетей нет, есть много дармовой электрической энергии, которой заказчик и хочет нагревать воду. При расчете вышло, что мощность составляет 400кВт. Собственно вопрос, как поступить? я как инженер ОВ предлагаю поставить электрический котел на 400кВт, исполнитель инженер ВК предлагает поставить цепочку из последовательных электроводонагревателей в количестве 39 штук. помогите пожалуйста


Или два емкостных электрических бойлера, или котел и баки-аккумуляторы. На мой взгляд второй вариант предпочтительней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабеныч
сообщение 12.8.2014, 9:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162361



Цитата(ИОВ @ 12.8.2014, 8:35) *
Вопросы только по ГВС:
1. Это весь расход на технологию, или сколько-то для бытовых помещений?
2. Технологический процесс с постоянным расходом воды? или сообщите мин., средний, макс.
3. Как территориально расположены водопотребители в плане и по этажам?
4. Скорей всего один котёл или теплообменник (без резервирования) нельзя.
5. Чем объясняется предложение по "цепочке из последовательных электроводонагревателей" ?


Я написал максимальный расход 1.75 л/с. на 3х этажах по несколько сан. узлов. и душевых, ставить возле каждого потребителя водонагреватель заказчик не хочет, он хочет все в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2014, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Бабеныч @ 12.8.2014, 9:44) *
Я написал максимальный расход 1.75 л/с. на 3х этажах по несколько сан. узлов. и душевых, ставить возле каждого потребителя водонагреватель заказчик не хочет, он хочет все в одном помещении.

У Вас АБК?, тогда совершенно справедливо:
Цитата(zeva @ 12.8.2014, 7:52) *
Или два емкостных электрических бойлера, или котел и баки-аккумуляторы. На мой взгляд второй вариант предпочтительней.

Но, если АБК, мне предпочтительным кажется 1-й вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных