Нужна помощь.
Осваиваю контроллер Shneider Modicon M238. В Somachine собрал тестовый проект: тупо одна переменная v1 :=v1+1. Переменная предварительно объявлена в POU :
VAR_GLOBAL
v1 AT %MW0: WORD;
END_VAR
Пытаюсь эту переменную передать во вне по SerialLine 1. В serialLine добавлен ModbusManager (ПЛК- slave). На ПК переменную ловлю Modscan и OPC Lectus. Настройки портов одинаковые. Где торможу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 13.8.2014, 6:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



добавьте переменную в relocation table - read
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spec_yug
сообщение 13.8.2014, 8:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241803



а прямой адресации - v1 AT %MW0: - недостаточно ?
и при добавлении в RelocationTable автоматом присваивается адрес MW60200. При чтении переменной указывать именно этот адрес?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.8.2014, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



А Вы уверены, что с физической линией все гуд? Модиконы 238 вроде как капризны к поляризации (смещении) линии на 485-м интерфейсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spec_yug
сообщение 13.8.2014, 10:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241803



да я уже вариант и с rs232 пробовал - тишина. кабель по схеме шнайдера был сделан. пожайлуста выложите схему распайки кабели на rs232 и rs485. если есть таковая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 14.8.2014, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



1. попробовать поменять полярность rs-485
2. адресация к переменной, размещенной relocation table именно 60200..итд
3. в лектусе адрес задается не 60200 а именно в hexEB28. тип переменной типизированная-WORD
4. лектус ведет логи при опросе - посмотрите что там - таймаут или код ошибки в ответных телеграммах
5. желательно линию щупать осциллографом. использую самоделку за 400грн под названием oscar. это может дать ответ на вопрос о необходимости поляризации и терминирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spec_yug
сообщение 15.8.2014, 7:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241803



спасибо за консультации. буду пробовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 4.9.2014, 11:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Цитата(spec_yug @ 13.8.2014, 12:00) *
а прямой адресации - v1 AT %MW0: - недостаточно ?
и при добавлении в RelocationTable автоматом присваивается адрес MW60200. При чтении переменной указывать именно этот адрес?


Прямой адресации достаточно, должно работать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 9:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных