> Поворот ТС по территории дет. сада
teplo_gaz
сообщение 13.8.2014, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Подскажите, при прокладки ТС по территории детского сада в ИТП (дет. сада) допускается ли делать самокомпенсацию трубопровода в жб канале? Или же обычно предусматривается так, чтобы вся компенсация была ВНЕ территории садика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.8.2014, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Можно ,если канальная прокладка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 14.8.2014, 7:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Можно. Главное, чтобы усилия от теплового удлинения труб не передавались на строительные конструкции здания(если это не учтено в самих конструкциях) и на оборудование ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных