> Пожаротушение охлаждаемого склада с высотными стеллажами, конструкция воздушной АУПТ
max_s
сообщение 14.8.2014, 15:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99814



АУПТ спринклерная воздушная. Секция под покрытием + секция межстеллажная. Высота стеллажей 12м, стеллажи с экранами: 3 шт. через 4 м по высоте. Вопрос по межстеллажному пожаротушению: можно ли питательный трубопровод расположить над полом под стеллажами, а распределительные – вертикально в виде гребенки? И будет ли срабатывать при такой схеме воздушный клапан КСУ? Спринклеры применяю типа СВГ.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.8.2014, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вариант реальный. Клапану без разницы, как расположены трубы. Главное, чтобы слив обеспечивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max_s
сообщение 15.8.2014, 7:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99814



Тогда вопрос по воздушной гидравлике: давление воздуха при вскрытии оросителей упадет во всей системе одновременно (как в сообщающихся сосудах), и поток жидкости, созданный пожарными насосами, двинется одновременно по всем не заполненным водой направлениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.8.2014, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(max_s @ 15.8.2014, 8:53) *
Тогда вопрос по воздушной гидравлике: давление воздуха при вскрытии оросителей упадет во всей системе одновременно (как в сообщающихся сосудах), и поток жидкости, созданный пожарными насосами, двинется одновременно по всем не заполненным водой направлениям.

Новый термин.
"Двинется поток жидкости" не "по всем направлениям", а только в трубопроводы секции сработавшего клапана. Это имеет место во всех воздушных спринклерных установках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.8.2014, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А на основании какого документа вы межстеллажку делаете? В рекомендациях ВНИИПО спринклеры должны розеткой вниз располагаться, что недопустимо для воздушной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.8.2014, 13:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(max_s @ 14.8.2014, 16:57) *
АУПТ спринклерная воздушная. Секция под покрытием + секция межстеллажная. Высота стеллажей 12м, стеллажи с экранами: 3 шт. через 4 м по высоте. Вопрос по межстеллажному пожаротушению: можно ли питательный трубопровод расположить над полом под стеллажами, а распределительные – вертикально в виде гребенки? И будет ли срабатывать при такой схеме воздушный клапан КСУ? Спринклеры применяю типа СВГ.
Спасибо



Цитата(Sindarkon @ 19.8.2014, 13:50) *
А на основании какого документа вы межстеллажку делаете? В рекомендациях ВНИИПО спринклеры должны розеткой вниз располагаться, что недопустимо для воздушной системы.


В рекомендациях ВНИИПО (ещё Всесоюзного) такая схема есть. Раньше они назывались не СВГ, а СН.

Сообщение отредактировал BTS - 19.8.2014, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.8.2014, 16:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, пропустил как-то этот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных