> Подключение Сигнал 20П + УПКОП 135-1-1
Nastvivl
сообщение 15.8.2014, 6:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.8.2014
Пользователь №: 242084



Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в подключении тепловых извещателей и оповещателей к Сигнал 20П через УПКОП 135-1-1.\

У меня такая ситуация: два взрывоопасных помещения, в них нужно установить тепловые извещатели ИП101-18 А2R1 ИБ и оповещатели ВС-3-12В.
И при срабатывании извещателей, оповещение должно происходить для каждого помещения раздельно.

Как можно это подключить?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 16.8.2014, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Ув.Nastvivl, для раздельного включения оповещения Вам необходимо будет два УПКОПа, для каждого помещения свой, так как в этом случае должно быть и раздельное извещение о пожаре. Ну конечно понадобится что-нибудь типа УПКОПа 2П для подключения оповещателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных