Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура в обратном трубопроводе ГВС
NicBenkly
сообщение 15.8.2014, 10:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80456



Имеется двухступенчатая независимая схема ГВС. В соответствии с каким нормативным документом определяется и чему должна быть равна температура в обратном трубопроводе ГВС, если в подающем 62 град.С?
Максимальный расход нагреваемой воды 9,8т/ч, тепловой поток в течении часа максимального потребления - 663кВт.
Схему прилагаю:



Спасибо.

Сообщение отредактировал NicBenkly - 15.8.2014, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.8.2014, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(NicBenkly @ 15.8.2014, 11:57) *
Имеется двухступенчатая независимая схема ГВС. В соответствии с каким нормативным документом определяется и чему должна быть равна температура в обратном трубопроводе ГВС, если в подающем 62 град.С?
Максимальный расход нагреваемой воды 9,8т/ч, тепловой поток в течении часа максимального потребления - 663кВт.
Схему прилагаю:



Спасибо.

663*860 ккал/ч = 9800*1*(tпр - 62 гр.С) отсюда: tпр = 120,2 гр.С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.8.2014, 12:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



"Мартышка к старости слаба глазами стала". Что-то смотрю на два рисунка и нигде не вижу двухступенчатой схемы ГВС. А вижу только параллельно присоединенный по одноступенчатой схеме подогреватель ГВС. Если его зачем-то разбили на две половинки, это не делает схему двухступенчатой.

Цитата
tпр = 120,2 гр.С

Еще интересней. Это искомая температура в обратном трубопроводе ГВС? При температуре в подающем 62 градуса? Может кто-то разъяснит, где на схеме "подающий" и где "обратный" трубопровод ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.8.2014, 13:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NicBenkly @ 15.8.2014, 10:57) *
Имеется двухступенчатая независимая схема ГВС. В соответствии с каким нормативным документом определяется и чему должна быть равна температура в обратном трубопроводе ГВС, если в подающем 62 град.С?
Максимальный расход нагреваемой воды 9,8т/ч, тепловой поток в течении часа максимального потребления - 663кВт.
Схему прилагаю:

Представленная схема, конечно, не 2-х-ступенчатая, но это и не 2 параллельно подключённых теплообменника ГВС. В схеме 2 теплообменника ГВС подключены последовательно. Друг за другом как по греющей, так и по нагреваемой воде (с учётом противотока).
Смотрите: подающая теплосети подсоединяется только к одному теплообменнику якобы 2-ой ступени, после этого теплообменника греющая вода входит последовательно!! в теплообменник якобы 1-ой ступени, а уже после него возвращается в обратку теплосети. Практически то же самое по нагреваемой воде ГВС, но только в обратном порядке.
Ув. NicBenkly, Вы нечётко сформулировали вопрос, поэтому:
Если Вы указали 62 град в подающей теплосети и Вас интересует температура обратной теплосетевой воды (Т2), то надо посмотреть, В ТУ на подключение к теплосети, летний режим – чаще всего это 70-30 (40) град.
Если Вас интересует температура в циркуляционном трубопроводе ГВС, то эта температура колеблется в большом диапазоне в зависимости от водоразбора. Самая высокая, чуть ниже 62 град (за счет теплопотерь сети ГВС) будет при нулевом водоразборе в начальный период отсутствия водоразбора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 15.8.2014, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



возможно, автор имел ввиду такую схему?
Практически как в СП 41-101-95, рис. 4.

Цитата
чему должна быть равна температура в обратном трубопроводе ГВС, если в подающем 62 град.С

Вероятно, вы имеете ввиду летний режим работы теплосети? Чтобы узнать температуру T2 после 1 ступени подогревателя ГВС нужно сделать расчет этого теплообменника. Отправляете опросный лист для подбора теплообменника в фирму, которая их продаетв вашем городе (Ридан, Этра, Альфа-лаваль, итд). Они вам присылают результаты расчета и коммерческое предложение.
Если же ви имеете ввиду температуру Т4 после системы ГВС, то эта температура не нормируется, а определяется остыванием воды в стояках, полотенцесушителях, итд.

Сообщение отредактировал Swift - 15.8.2014, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.8.2014, 13:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.8.2014, 13:56) *
"Мартышка к старости слаба глазами стала". Что-то смотрю на два рисунка и нигде не вижу двухступенчатой схемы ГВС. А вижу только параллельно присоединенный по одноступенчатой схеме подогреватель ГВС. Если его зачем-то разбили на две половинки, это не делает схему двухступенчатой.


Еще интересней. Это искомая температура в обратном трубопроводе ГВС? При температуре в подающем 62 градуса? Может кто-то разъяснит, где на схеме "подающий" и где "обратный" трубопровод ГВС?

Схема-то нормальная: 2 ТО отопления включенные параллельно, и 2 ТО ГВС, включенные последовательно, но вот как хотят получить тепло при подаче 62 гр.С? Самое малое это прямая больше 120 гр.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных