Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> W-начальная ширина струи газообразных продуктов горения, Подскажите какое значение принять
zloi_alesha
сообщение 15.9.2015, 16:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Спасибо за ответ.

Смог посмотреть только NFPA 92b 2009 года.
Насколько я понял там написано, что формула Gk=0,36•(Q •W^2) ^(1/3) •(zb+0,25•H) (6.2.2.1b в NFPA 92b 2009 и (9) в МР2013) применяется когда zb<15м.
Для случаев когда zb<15м и W<10м пользуемся формулой Gk=0,59•Qc^(1/3) •W^(1/5)•(zb+0,17• W^(7/15)•H+10,35 W^(7/15)-15) (6.2.2.6b в NFPA 92b 2009).
Для случаев когда zb>15м и 10<W<14м пользуемся формулой Gk=0,2•(Qc •W^2) ^(1/3) •(zb+0,51•H+15,75) (6.2.2.7b в NFPA 92b 2009).

Не совсем понятно, что делать со случаями когда zb<15м и W>10м? Пользоваться формулой 6.2.2.1b в NFPA 92b 2009 и (9) в МР2013?

И подскажите как посчитать W для ариумов с элептическим проемом? (см. приложение)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 28,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 15.9.2015, 20:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(zloi_alesha @ 15.9.2015, 16:27) *
что делать со случаями когда zb<15м и W>10м? Пользоваться формулой 6.2.2.1b в NFPA 92b 2009 и (9) в МР2013?

Думаю, что так.
Цитата(zloi_alesha @ 15.9.2015, 16:27) *
как посчитать W для ариумов с элептическим проемом? (см. приложение)

Думаю, что Ваше предположение по эскизу можно применить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 16.9.2015, 15:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Возник еще вопрос о боковых шторках.
Эти шторы должны быть постоянным элементом потолка или могут быть выдвижными?
Есть ли к ним какие-нибудь требования? (кроме длинны в 10% высоты навеса)
Был ли у вас опят использования каких-то определенных штор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 16.9.2015, 20:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(zloi_alesha @ 16.9.2015, 15:44) *
Эти шторы должны быть постоянным элементом потолка или могут быть выдвижными?
Каких-либо ограничений не встречал.
Цитата(zloi_alesha @ 16.9.2015, 15:44) *
Есть ли к ним какие-нибудь требования? (кроме длинны в 10% высоты навеса)
Кроме требований ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость», других не встречал.
Цитата(zloi_alesha @ 16.9.2015, 15:44) *
Был ли у вас опят использования каких-то определенных штор?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 25.4.2017, 16:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Добрый день! Подскажите по какой формуле методических рекомендаций ВНИИПО правильно будет рассчитать ДУ из торгового зала 30х30м, с двухсветным пространством посередине 12х12м.
Здание 2-х этажное. Торговая площадь без деления на отдельные помещения. Предусмотрено АУПТ, шаг спринклеров 3х3.
Если расчет вести по формуле (9) Gk=0.36*(Qf*W)^1/3*(z+0.25*H) значения получаются более 100 тыс.м3/ч.
Смущают такие воздухообмены при АУПТ да еще на таком небольшом объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 25.4.2017, 16:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Формула - отражение характера проектного решения, а не средство снижения расхода дыма.

Не выпускайте струю с нижнего уровня в атриум и получите резкое снижение расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных