> Защита воздуховодов
Светочка
сообщение 17.8.2014, 20:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368




Вопрос. Является ли воздуховод общеобменной вентиляции нормируемым пределом огнестойкости, если обслуживает производственное помещение категории В1 и склад категории В1. В производственном помещении предусмотрена противодымная вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.8.2014, 21:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может отредактируете, или переведёте на русский язык свой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 19.8.2014, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



Что непонятно? Запроектирована приточная общеобменная вентиляция в производственном цехе категории В1и на складе ктегории В1( не транзит). Какая степень огнестойкости воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.8.2014, 16:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Минуты 2-3 протянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.8.2014, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Светочка @ 19.8.2014, 16:11) *
Что непонятно? Запроектирована приточная общеобменная вентиляция в производственном цехе категории В1и на складе ктегории В1( не транзит). Какая степень огнестойкости воздуховода?

Теперь почти всё понятно. СП 60.13330.2012 , раздел 7.11 Воздуховоды Вам в помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 20.8.2014, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



В СП 60.13330.2012 раздел 7.11.5
Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
....
б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости
.....

В моём случае: являются ли воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости?
В пункте "г"написано воздуховоды следует защищать..." в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях."
Я этот пункт толкую- огнезащита воздуховодов предусмотрена для ограничения распространения пожара.

Но тоже самое толкование можно применить и для помещений, в которых предусматривается дымоудаление.
Ваше мнение?
Вопрос остаётся в силе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.8.2014, 9:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Рассматривайте совместно:
СП 7.13130.2013
6. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования
7. Противодымная вентиляция

СП 60.13330.2012
7.11 Воздуховоды

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 20.8.2014, 15:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



Может я чего- то не понимаю, но найти ответа в СП на свой вопрос не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.8.2014, 17:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Светочка @ 20.8.2014, 9:28) *
Я этот пункт толкую- огнезащита воздуховодов предусмотрена для ограничения распространения пожара.

В проектировании в бесспорных вопросах (отсутсвуют слова "допускается", "как правило", "или так... или этак) приоритет всегда будет за толкованием норм, а не Вашим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 22.8.2014, 10:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



Ответьте пожалуйста конкретно на мой вопрос. Если нет пункта в СП отвечающего на мой вопрос, то вы будете или нет защищать воздуховоды и почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.8.2014, 13:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Светочка @ 22.8.2014, 10:51) *
Ответьте пожалуйста конкретно на мой вопрос. Если нет пункта в СП отвечающего на мой вопрос, то вы будете или нет защищать воздуховоды и почему.

Я буду принимать конкретные решения, соответствующие нормам и условиям моего объекта. И нахожу для этого в нормах описание именно моего случая прокладки воздуховода. При этом я не ищу в нормах подтверждения своим фантазиям, а читаю то, что там написано. Только так я могу обосновать/отстоять свои решения перед смежниками, Заказчиком и экспертизой. И Вам того же желаю! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных