Здравствуйте!
Дали задание: "Посчитать тепловой поток на горячее водоснабжение". По СНиПУ никак так как нет данных о потерях напора Qt/ До меня инженер считала по формуле без баков -аккумуляторов По СП: Qhmax=4,187/3.
6 (Gmax+Gcр*K)(65-5)
c коэфф.К все понятно.
но Gmax и Gср. надо подставлять в кг/час!!!!!!!!!!!!!!! , хотя бывший инженер подставлял в кубометрах в час (по расчету). Так можно? И как вообще правильно. Вся уже запуталась. Помогите кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marichka
сообщение 20.8.2014, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381



СНиП 2.04.01-85*
Внутренний водопровод и канализация зданий

3.13. пункт Б



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INVK
сообщение 20.8.2014, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



Qht - где брать? в чем измерять?


Сообщение отредактировал INVK - 20.8.2014, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marichka
сообщение 20.8.2014, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381



Qht - теплопотери на расчетном участке, кВт. Для упрощения расчета принимаем равными 10% от основного теплового потока


для подробного расчета используйте раздел 8 этого же снипа


подробный расчет есть в книге "санитарно-техническое оборудование зданий" Кедров, Ловцов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INVK
сообщение 20.8.2014, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



Цитата(Marichka @ 20.8.2014, 13:29) *
Qht - теплопотери на расчетном участке, кВт. Для упрощения расчета принимаем равными 10% от основного теплового потока


основной поток где брать?????????????????????????????

Сообщение отредактировал INVK - 20.8.2014, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marichka
сообщение 20.8.2014, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381



основной тепловой поток - это то, что идет на нагрев воды. первая часть формулы п.3.13 Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INVK
сообщение 20.8.2014, 15:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



спс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных