Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Подключение теплообменников, Пропускная способность
Александр115
сообщение 21.8.2014, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Здравствуйте!

Хотелось бы узнать, суммируется ли расход нагретой воды на выходе в общий коллектор с двух одинаковых теплообменников при паралельном их подключени?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.8.2014, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Не совсем понятен вопрос. если считать как в школе , то если из каждой из труб вытекает по 1 м куб /час , то очевидно всего из двух труб вытечет 2 м куб/час.
И даже если из одной трубы вытекает 0,5 куба/час а из другой 1,5 куба/ч то сумма есть сумма -равна 2 куба/час

Сообщение отредактировал Shiling - 21.8.2014, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Производительность насоса, который толкает воду на теплообменники 630 м куб/час, а пропускная способность каждого теплообменника 313 м куб/час. Будет ли на выходе в общем коллекторе 626 м куб/час или же только 313 м куб/час? Единственное что насос к одному теплообменнику находиться ближе чем к другому.

Сообщение отредактировал Александр115 - 21.8.2014, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.8.2014, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 12:00) *
Производительность насоса, который толкает воду на теплообменники 630 м куб/час, а пропускная способность каждого теплообменника 313 м куб/час. Будет ли на выходе в общем коллекторе 626 м куб/час или же только 313 м куб/час?

Пропускная способность это понятие весьма условное. При прохождении воды через участок трубы (теплообменник) у нее могут изменяться параметры: расход ( объем в единицу времени) и давление. В данном случае, разница давлений в начале участка и в конце участка это есть гидравлическое сопротивление.
Поэтому, при сохранении диаметра и длины участка, если мы изменяем количество пропускаемой жидкости, то изменяется гидравлическое сопротивление.
В Вашем конкретном случае чтобы понять будет ли на выходе из теплообменников необходимый расход, нужно знать каким гидравлическим сопротивлением обладают теплообменники ( в паспорте должны быть данные). А так же знать какое давление на выходе создает насос.
Задачка решается следующим образом: Суммируются гидравлическое сопротивление всех участков на пути движения воды. ( Трубопроводы, краны, теплообменники, узлы учета и т.д) и сравнивается с давлением насоса. Давление насоса должно быть больше. В этом случае насос сможет продавить имеющуюся систему и на выходе будет требуемый расход. Эта операция называется "гидравлический расчет и подбор насоса".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Насос на выходе выдаёт 10 кг., после фильтров перед теплообменниками уже 8 кг., а на выходе с теплообменников 6 кг.(перепад в 2 кг., а по паспорту не более 0,4кг.). Коллектора 325мм, ответвления на телообменники 219мм, а входа теплообменников 150мм. Есть такое ощущение что неправильно подобраны теплообменники. Поэтому и возник этот вопрос.

Прикрепленный файл  _____.png ( 4,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Сообщение отредактировал Александр115 - 21.8.2014, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.8.2014, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



По паспорту гидравлические сопротивление 0,4 кг/см2? Для какого расхода?
И почему вы решили что неправильно подобраны теплообменники?



Сообщение отредактировал Shiling - 21.8.2014, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Для расхода в 313 м куб/час. А сомнения в подборе теплообменников возникают из-за малого(0,8 кг/см2) препада на теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.8.2014, 11:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 11:18) *
Насос на выходе выдаёт 10 кг., после фильтров перед теплообменниками уже 8 кг., а на выходе с теплообменников 6 кг.(перепад в 2 кг., а по паспорту не более 0,4кг.). Коллектора 325мм, ответвления на телообменники 219мм, а входа теплообменников 150мм. Есть такое ощущение что неправильно подобраны теплообменники. Поэтому и возник этот вопрос.

Прикрепленный файл  _____.png ( 4,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Труба Ду150 при скорости воды 3 м/с пропускает 190 м3/ч. Но если выход из ТО закрыть (большое сопротивление) давление может быть и 12 ати, а расход 0 м3/ч. Чем больше сопротивление системы, тем меньше расход воды в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.8.2014, 11:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 14:01) *
Для расхода в 313 м куб/час. А сомнения в подборе теплообменников возникают из-за малого(0,8 кг/см2) препада на теплосети.

Значит насос дает расход больше чем 313 м3/ч Поэтому и падение давления больше. Можно попытаться понизить скорость вращения двигателя насоса, но это так, чисто ради экономии электроэнергии и ресурса насоса.
Ну и почему вас беспокоит перепад 0,8? Если система работает , тепла хватает, значит не о чем и беспокоиться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 11:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Насос даёт 630м3/час. И дело в том, что система плохо рабоает, последние дома на ветке сидят без перепада - нет циркуляции. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(Лыткин @ 21.8.2014, 12:38) *
Труба Ду150 при скорости воды 3 м/с пропускает 190 м3/ч. Но если выход из ТО закрыть (большое сопротивление) давление может быть и 12 ати, а расход 0 м3/ч. Чем больше сопротивление системы, тем меньше расход воды в системе.


Получается если установить теплообменник с той же поверхностью нагрева но с входными диаметрами в 200мм, то сопротивление уменьшиться, расход увеличится. Я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.8.2014, 12:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 11:18) *
Насос на выходе выдаёт 10 кг., после фильтров перед теплообменниками уже 8 кг., а на выходе с теплообменников 6 кг.(перепад в 2 кг., а по паспорту не более 0,4кг.). Коллектора 325мм, ответвления на телообменники 219мм, а входа теплообменников 150мм. Есть такое ощущение что неправильно подобраны теплообменники. Поэтому и возник этот вопрос.

Прикрепленный файл  _____.png ( 4,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

А что перед насосом 5,2 кг? Нужна еще расчетная нагрузка и т/граф.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.8.2014, 12:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 14:43) *
Получается если установить теплообменник с той же поверхностью нагрева но с входными диаметрами в 200мм, то сопротивление уменьшиться, расход увеличится. Я правильно понимаю?

Ну дело не только во входных патрубках а еще и во внутреннем устройстве теплообменных поверхностей. Но мысль в правильном направлении. Теплообменники конструируются по-разному Два одинаковых по тепловой мощности теплообменника могут иметь разные размеры и иметь различные гидравлические сопротивления. Обычно дороже теплообменники у которых меньше сопротивление.
На последних потребителях можно установить циркуляционные насосы собственные по зависимой схеме.
А так ли уж нужны фильтры перед теплообменниками? Наверняка есть фильтр на входе из теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.8.2014, 13:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 12:56) *
Насос даёт 630м3/час. И дело в том, что система плохо рабоает, последние дома на ветке сидят без перепада - нет циркуляции. mad.gif

Вода идёт по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь через ближайшего потребителя. Для этого и делают гидравлический расчёт системы (равномерное распределение воды по ветвям) в зависимости от тепловой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 13:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 13:14) *
А что перед насосом 5,2 кг? Нужна еще расчетная нагрузка и т/граф.


Перед насосом 4,2кг. Нагрузка 18,5МВт, тепературный график 95/70

Цитата(Shiling @ 21.8.2014, 13:26) *
Ну дело не только во входных патрубках а еще и во внутреннем устройстве теплообменных поверхностей. Но мысль в правильном направлении. Теплообменники конструируются по-разному Два одинаковых по тепловой мощности теплообменника могут иметь разные размеры и иметь различные гидравлические сопротивления. Обычно дороже теплообменники у которых меньше сопротивление.
На последних потребителях можно установить циркуляционные насосы собственные по зависимой схеме.
А так ли уж нужны фильтры перед теплообменниками? Наверняка есть фильтр на входе из теплосети.


Теплообменники полность одинаковы - как близницы! Циркуляционные насосы ставить не хотят, дома уже не наша вотчина. А на входе из теплосети только грязевик с отбойником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.8.2014, 13:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Ну значит выход один. Для того чтобы понять причину нужен гидравлический расчет тепловых сетей. Тогда будет понятно где искать проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 14:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(Shiling @ 21.8.2014, 14:33) *
Ну значит выход один. Для того чтобы понять причину нужен гидравлический расчет тепловых сетей. Тогда будет понятно где искать проблему.


Большое спасибо! Будем считать и проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.8.2014, 14:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 14:25) *
Перед насосом 4,2кг. Нагрузка 18,5МВт, тепературный график 95/70

Расход соответствует нагрузке. Посмотрите по характеристике насоса Н, G. При расходе 630м3/ч Н=10-4,2=5,8кг. Если все так, то где теряете 1кг, если напор в т/с 0,8кг? Потери на ТО многоваты. См. расчет Т.О. потери при 315м3/ч, может первичный контур ТО со вторичным перепутали при монтаже?

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 14:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 15:17) *
Расход соответствует нагрузке. Посмотрите по характеристике насоса Н, G. При расходе 630м3/ч Н=10-4,2=5,8кг. Если все так, то где теряете 1кг, если напор в т/с 0,8кг? Потери на ТО многоваты. См. расчет Т.О. потери при 315м3/ч, может первичный контур ТО со вторичным перепутали при монтаже?


По характеристикам насоса всё сходиться. Контура не перепутаны. А вот расчёт Т. О. это тайна за семью печатями, выполнял его завод изготовитель Т. О., нам пришли уже собранные Т. О. И где теряется этот 1 кг. понять не можем. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.8.2014, 14:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Контура могли пререпутать в документации. Посмотрите потери в контурах и сравните их. И проврьте монтаж. Может вместо параллельного включили ТО последовательно.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 21.8.2014, 14:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 15:30) *
Контура могли пререпутать в документации. Посмотрите потери в контурах и сравните их. И проврьте монтаж. Может вместо параллельного включили ТО последовательно.


Паспорт к Т. О. потеряли, но если смотреть на котловой контур, то на входе 6кг а на выходе 5,6кг. А подключили их точно параллельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.8.2014, 15:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 15:39) *
Паспорт к Т. О. потеряли, но если смотреть на котловой контур, то на входе 6кг а на выходе 5,6кг. А подключили их точно параллельно.

а расход в котловом контуре расчетный и факт какой? Определите по хар-ке насоса контура

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 22.8.2014, 10:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 16:18) *
а расход в котловом контуре расчетный и факт какой? Определите по хар-ке насоса контура


Фактический 362 м куб/час. А расчётный сказать не могу, проект в архиве. Но по параметрам расхода на каждом котле(их 4 шт.) фактический почти совпадает с паспорным номинальным расходом котла(87 м куб/час).

Сообщение отредактировал Александр115 - 22.8.2014, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 22.8.2014, 13:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Александр115 @ 22.8.2014, 11:05) *
Фактический 362 м куб/час. А расчётный сказать не могу, проект в архиве. Но по параметрам расхода на каждом котле(их 4 шт.) фактический почти совпадает с паспорным номинальным расходом котла(87 м куб/час).

Итак.При 362м3/ч падение на Т.О. 0,4кг. ТО котлового контура имеет Кv=572,37м3/ч Если его вкл в сетевой, то на ТО Н=квадр(630/572,37)=1,2кг. Т.о. гидр потери на ТО снизяться. А если уберете еще 1кг потерь, 2кг напора на выходе получите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 22.8.2014, 13:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(KGP1 @ 22.8.2014, 14:13) *
Итак.При 362м3/ч падение на Т.О. 0,4кг. ТО котлового контура имеет Кv=572,37м3/ч Если его вкл в сетевой, то на ТО Н=квадр(630/572,37)=1,2кг. Т.о. гидр потери на ТО снизяться. А если уберете еще 1кг потерь, 2 кг напора на выходе получите.

Да, еще одно уточнение. А в котловом контуре ТО были соединены параллельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр115
сообщение 27.8.2014, 9:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575



Цитата(KGP1 @ 22.8.2014, 14:46) *
Да, еще одно уточнение. А в котловом контуре ТО были соединены параллельно?


Да, параллельно. Спасибо за совет! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных