|
  |
Подключение теплообменников, Пропускная способность |
|
|
|
21.8.2014, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, суммируется ли расход нагретой воды на выходе в общий коллектор с двух одинаковых теплообменников при паралельном их подключени? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
21.8.2014, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Не совсем понятен вопрос. если считать как в школе , то если из каждой из труб вытекает по 1 м куб /час , то очевидно всего из двух труб вытечет 2 м куб/час. И даже если из одной трубы вытекает 0,5 куба/час а из другой 1,5 куба/ч то сумма есть сумма -равна 2 куба/час
Сообщение отредактировал Shiling - 21.8.2014, 9:23
|
|
|
|
|
21.8.2014, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Производительность насоса, который толкает воду на теплообменники 630 м куб/час, а пропускная способность каждого теплообменника 313 м куб/час. Будет ли на выходе в общем коллекторе 626 м куб/час или же только 313 м куб/час? Единственное что насос к одному теплообменнику находиться ближе чем к другому.
Сообщение отредактировал Александр115 - 21.8.2014, 9:40
|
|
|
|
|
21.8.2014, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 12:00)  Производительность насоса, который толкает воду на теплообменники 630 м куб/час, а пропускная способность каждого теплообменника 313 м куб/час. Будет ли на выходе в общем коллекторе 626 м куб/час или же только 313 м куб/час? Пропускная способность это понятие весьма условное. При прохождении воды через участок трубы (теплообменник) у нее могут изменяться параметры: расход ( объем в единицу времени) и давление. В данном случае, разница давлений в начале участка и в конце участка это есть гидравлическое сопротивление. Поэтому, при сохранении диаметра и длины участка, если мы изменяем количество пропускаемой жидкости, то изменяется гидравлическое сопротивление. В Вашем конкретном случае чтобы понять будет ли на выходе из теплообменников необходимый расход, нужно знать каким гидравлическим сопротивлением обладают теплообменники ( в паспорте должны быть данные). А так же знать какое давление на выходе создает насос. Задачка решается следующим образом: Суммируются гидравлическое сопротивление всех участков на пути движения воды. ( Трубопроводы, краны, теплообменники, узлы учета и т.д) и сравнивается с давлением насоса. Давление насоса должно быть больше. В этом случае насос сможет продавить имеющуюся систему и на выходе будет требуемый расход. Эта операция называется "гидравлический расчет и подбор насоса".
|
|
|
|
|
21.8.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Насос на выходе выдаёт 10 кг., после фильтров перед теплообменниками уже 8 кг., а на выходе с теплообменников 6 кг.(перепад в 2 кг., а по паспорту не более 0,4кг.). Коллектора 325мм, ответвления на телообменники 219мм, а входа теплообменников 150мм. Есть такое ощущение что неправильно подобраны теплообменники. Поэтому и возник этот вопрос.
_____.png ( 4,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал Александр115 - 21.8.2014, 10:30
|
|
|
|
|
21.8.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
По паспорту гидравлические сопротивление 0,4 кг/см2? Для какого расхода? И почему вы решили что неправильно подобраны теплообменники?
Сообщение отредактировал Shiling - 21.8.2014, 10:50
|
|
|
|
|
21.8.2014, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Для расхода в 313 м куб/час. А сомнения в подборе теплообменников возникают из-за малого(0,8 кг/см2) препада на теплосети.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 11:18)  Насос на выходе выдаёт 10 кг., после фильтров перед теплообменниками уже 8 кг., а на выходе с теплообменников 6 кг.(перепад в 2 кг., а по паспорту не более 0,4кг.). Коллектора 325мм, ответвления на телообменники 219мм, а входа теплообменников 150мм. Есть такое ощущение что неправильно подобраны теплообменники. Поэтому и возник этот вопрос.
_____.png ( 4,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Труба Ду150 при скорости воды 3 м/с пропускает 190 м3/ч. Но если выход из ТО закрыть (большое сопротивление) давление может быть и 12 ати, а расход 0 м3/ч. Чем больше сопротивление системы, тем меньше расход воды в системе.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 14:01)  Для расхода в 313 м куб/час. А сомнения в подборе теплообменников возникают из-за малого(0,8 кг/см2) препада на теплосети. Значит насос дает расход больше чем 313 м3/ч Поэтому и падение давления больше. Можно попытаться понизить скорость вращения двигателя насоса, но это так, чисто ради экономии электроэнергии и ресурса насоса. Ну и почему вас беспокоит перепад 0,8? Если система работает , тепла хватает, значит не о чем и беспокоиться..
|
|
|
|
|
21.8.2014, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Насос даёт 630м3/час. И дело в том, что система плохо рабоает, последние дома на ветке сидят без перепада - нет циркуляции.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(Лыткин @ 21.8.2014, 12:38)  Труба Ду150 при скорости воды 3 м/с пропускает 190 м3/ч. Но если выход из ТО закрыть (большое сопротивление) давление может быть и 12 ати, а расход 0 м3/ч. Чем больше сопротивление системы, тем меньше расход воды в системе. Получается если установить теплообменник с той же поверхностью нагрева но с входными диаметрами в 200мм, то сопротивление уменьшиться, расход увеличится. Я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
21.8.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 11:18)  Насос на выходе выдаёт 10 кг., после фильтров перед теплообменниками уже 8 кг., а на выходе с теплообменников 6 кг.(перепад в 2 кг., а по паспорту не более 0,4кг.). Коллектора 325мм, ответвления на телообменники 219мм, а входа теплообменников 150мм. Есть такое ощущение что неправильно подобраны теплообменники. Поэтому и возник этот вопрос.
_____.png ( 4,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17А что перед насосом 5,2 кг? Нужна еще расчетная нагрузка и т/граф.
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 12:18
|
|
|
|
|
21.8.2014, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 14:43)  Получается если установить теплообменник с той же поверхностью нагрева но с входными диаметрами в 200мм, то сопротивление уменьшиться, расход увеличится. Я правильно понимаю? Ну дело не только во входных патрубках а еще и во внутреннем устройстве теплообменных поверхностей. Но мысль в правильном направлении. Теплообменники конструируются по-разному Два одинаковых по тепловой мощности теплообменника могут иметь разные размеры и иметь различные гидравлические сопротивления. Обычно дороже теплообменники у которых меньше сопротивление. На последних потребителях можно установить циркуляционные насосы собственные по зависимой схеме. А так ли уж нужны фильтры перед теплообменниками? Наверняка есть фильтр на входе из теплосети.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 12:56)  Насос даёт 630м3/час. И дело в том, что система плохо рабоает, последние дома на ветке сидят без перепада - нет циркуляции.  Вода идёт по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь через ближайшего потребителя. Для этого и делают гидравлический расчёт системы (равномерное распределение воды по ветвям) в зависимости от тепловой нагрузки.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 13:14)  А что перед насосом 5,2 кг? Нужна еще расчетная нагрузка и т/граф. Перед насосом 4,2кг. Нагрузка 18,5МВт, тепературный график 95/70 Цитата(Shiling @ 21.8.2014, 13:26)  Ну дело не только во входных патрубках а еще и во внутреннем устройстве теплообменных поверхностей. Но мысль в правильном направлении. Теплообменники конструируются по-разному Два одинаковых по тепловой мощности теплообменника могут иметь разные размеры и иметь различные гидравлические сопротивления. Обычно дороже теплообменники у которых меньше сопротивление. На последних потребителях можно установить циркуляционные насосы собственные по зависимой схеме. А так ли уж нужны фильтры перед теплообменниками? Наверняка есть фильтр на входе из теплосети. Теплообменники полность одинаковы - как близницы! Циркуляционные насосы ставить не хотят, дома уже не наша вотчина. А на входе из теплосети только грязевик с отбойником.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Ну значит выход один. Для того чтобы понять причину нужен гидравлический расчет тепловых сетей. Тогда будет понятно где искать проблему.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(Shiling @ 21.8.2014, 14:33)  Ну значит выход один. Для того чтобы понять причину нужен гидравлический расчет тепловых сетей. Тогда будет понятно где искать проблему. Большое спасибо! Будем считать и проверять.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 14:25)  Перед насосом 4,2кг. Нагрузка 18,5МВт, тепературный график 95/70 Расход соответствует нагрузке. Посмотрите по характеристике насоса Н, G. При расходе 630м3/ч Н=10-4,2=5,8кг. Если все так, то где теряете 1кг, если напор в т/с 0,8кг? Потери на ТО многоваты. См. расчет Т.О. потери при 315м3/ч, может первичный контур ТО со вторичным перепутали при монтаже?
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 14:18
|
|
|
|
|
21.8.2014, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 15:17)  Расход соответствует нагрузке. Посмотрите по характеристике насоса Н, G. При расходе 630м3/ч Н=10-4,2=5,8кг. Если все так, то где теряете 1кг, если напор в т/с 0,8кг? Потери на ТО многоваты. См. расчет Т.О. потери при 315м3/ч, может первичный контур ТО со вторичным перепутали при монтаже? По характеристикам насоса всё сходиться. Контура не перепутаны. А вот расчёт Т. О. это тайна за семью печатями, выполнял его завод изготовитель Т. О., нам пришли уже собранные Т. О. И где теряется этот 1 кг. понять не можем.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Контура могли пререпутать в документации. Посмотрите потери в контурах и сравните их. И проврьте монтаж. Может вместо параллельного включили ТО последовательно.
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 14:33
|
|
|
|
|
21.8.2014, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 15:30)  Контура могли пререпутать в документации. Посмотрите потери в контурах и сравните их. И проврьте монтаж. Может вместо параллельного включили ТО последовательно. Паспорт к Т. О. потеряли, но если смотреть на котловой контур, то на входе 6кг а на выходе 5,6кг. А подключили их точно параллельно.
|
|
|
|
|
21.8.2014, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Александр115 @ 21.8.2014, 15:39)  Паспорт к Т. О. потеряли, но если смотреть на котловой контур, то на входе 6кг а на выходе 5,6кг. А подключили их точно параллельно. а расход в котловом контуре расчетный и факт какой? Определите по хар-ке насоса контура
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.8.2014, 15:24
|
|
|
|
|
22.8.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(KGP1 @ 21.8.2014, 16:18)  а расход в котловом контуре расчетный и факт какой? Определите по хар-ке насоса контура Фактический 362 м куб/час. А расчётный сказать не могу, проект в архиве. Но по параметрам расхода на каждом котле(их 4 шт.) фактический почти совпадает с паспорным номинальным расходом котла(87 м куб/час).
Сообщение отредактировал Александр115 - 22.8.2014, 10:06
|
|
|
|
|
22.8.2014, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Александр115 @ 22.8.2014, 11:05)  Фактический 362 м куб/час. А расчётный сказать не могу, проект в архиве. Но по параметрам расхода на каждом котле(их 4 шт.) фактический почти совпадает с паспорным номинальным расходом котла(87 м куб/час). Итак.При 362м3/ч падение на Т.О. 0,4кг. ТО котлового контура имеет Кv=572,37м3/ч Если его вкл в сетевой, то на ТО Н=квадр(630/572,37)=1,2кг. Т.о. гидр потери на ТО снизяться. А если уберете еще 1кг потерь, 2кг напора на выходе получите.
|
|
|
|
|
22.8.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(KGP1 @ 22.8.2014, 14:13)  Итак.При 362м3/ч падение на Т.О. 0,4кг. ТО котлового контура имеет Кv=572,37м3/ч Если его вкл в сетевой, то на ТО Н=квадр(630/572,37)=1,2кг. Т.о. гидр потери на ТО снизяться. А если уберете еще 1кг потерь, 2 кг напора на выходе получите. Да, еще одно уточнение. А в котловом контуре ТО были соединены параллельно?
|
|
|
|
|
27.8.2014, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242575

|
Цитата(KGP1 @ 22.8.2014, 14:46)  Да, еще одно уточнение. А в котловом контуре ТО были соединены параллельно? Да, параллельно. Спасибо за совет!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|