Цитата(olga-tgv @ 25.8.2014, 15:34)

Спасибо за ответ! п. 6,19 я смотрела... меня ввела в заблуждение таблица В.1 приложения В. Судя по ней, для производственных помещений категории В3
проходя транзитом через помещение так же категории В3, предел огнестойкости воздуховода должен быть EI30... Или это имеется ввиду транзит через помещения другой категории, а не через другие пож. отсеки?
Эта таблица относится к транзитным воздуховодам в
пределах пожарного отсека. Все что за приделами отсека согласно 6.19 и 6.20.