Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация дымоудаления в автостоянке, как быть?
Аняzz
сообщение 26.8.2014, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Здравствуйте, подскажите такой вопрос....есть жилое здание 17 этажей, на отм. -4,150 автостоянка 5000 м2. Выполнена стадия П, прошла экспертизу, положительное заключение... Компенсация в стадии П выполнена естественным путем с помощью приточных шаахт. на 18000 м3/ч (один отсек) заложена шахта 800х800. По СП154 необходима механическая компенсация, рассредоточенная раздача и 1 м/с из клапана...как быть, ?оставлять естественную компенсацию, ведь стадия П прошла экспертизу или делать механическую?то как?возможно ли поставить в тамбур шлюзе ( в котором выполнен подпор) клапан НЗ (частично ) и поставить дополнительный вентилятор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.8.2014, 9:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Во-первых, Законы обратной силы не имеют, и, если проект был выполнен и прошёл экспертизу до ввода в действие СП 154, то изменять проектные решения не требуется.
Во-вторых, требования СП 154 считают спорными и неоправданными очень многие, в том числе и разработчики. Вот из соседней ветки:

Цитата(OlegG @ 8.8.2014, 9:33) *
С этими требованиями пп.6.3.2, 6.3.3 СП 154.13130.2013 даже внииповцы признались, что переборщили. Насколько я знаю, сейчас готовится изменение, которое будет звучать примерно так:
Цитата (от OlegG):
Все системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции должны быть преимущественно с механическим побуждением тяги. Допускается применить системы противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги для удаления продуктов горения с изолированных пандусов рамп и для компенсирующей подачи наружного воздуха в защищаемые помещения с хранением автомобилей, в том числе через автоматические и дистанционно открываемые ворота в наружных ограждениях. Верхний край приточного отверстия, предназначенного для возмещения удаляемых продуктов горения должен быть на 1м. и более ниже основания дымового слоя либо скорость приточного воздуха должна быть не менее 1 м/с

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аняzz
сообщение 26.8.2014, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Стадия П сделана после ввода в действие СП, сдана в конце 13 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 26.8.2014, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



На мой взгляд, ГИП, посовещавшись с ответственными за сдачу объекта в эксплуатацию, должен принять решение.

А вообще всё зависит от того человека который будет принимать противопожарные системы здания, как посмотрит...

По поводу того как делать я в своё время задавал вопрос здесь (см. комментарии):

"п. 8.8. СП 7.13130.2013 допускает выполнять компенсирующую подачу воздуха из тамбур-шлюза в автостоянку через "специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками...".
п. 7.15 СП 7.13130.2013 нормирует рассчитывать расход воздуха в тамбур-шлюзы "перед лифтовыми холлами подземных авто-
стоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с"
п. 6.3.2 СП 154.13130.2013 нормирует "предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с."

Таким образом получаем:
Пусть дверь тамбур-шлюза 0,9*2,1=1,89м²
Тогда расход воздуха в тамбур-шлюз составит 8845,2м³/ч
Переточный клапан в стене тамбур-шлюза (на скорость в 1м/с) должен быть сечением 2,46м²
Ширина переточного клапана в стене тамбур-шлюза (при его высоте 1,2м) получается 2,05м
Таким образом получаем ширину переточного клапана в 2,2 раза больше ширины двери! И это всё ещё без учета коэффициента живого сечения решеток установленных с двух сторон клапана.

Всё ли я правильно понял?"

На который получил следующий ответ:

"К сожалению, ДА, требования СП 154.13130 по сути перечеркивают возможность использования пункта 8.8 СП7.13130.2013 в отношении подземных автостоянок. Технически обеспечить 1,0 м/с перетоком через отверстие тамбур-шлюза не возможно."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.8.2014, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Cader @ 26.8.2014, 9:54) *
По поводу того как делать я в своё время задавал вопрос здесь (см. комментарии):

Ув. Cader , большое спасибо за эту информацию, очень многие вопросы прояснились, если даже не полностью, то в большой степени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 9.9.2014, 8:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(ИОВ @ 26.8.2014, 12:25) *
Ув. Cader , большое спасибо за эту информацию, очень многие вопросы прояснились, если даже не полностью, то в большой степени

Вот это поворот! Вот это да! Вот большое СПАСИБО! Действительно как из тумана вышел после прослушивания данной конйеренции))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 15:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных