Nasttya
сообщение 26.8.2014, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Добрый день.
Занимаемся проектированием объекта под названием «Строительство блочно-модульной котельной». Стадия проектирования – рабочая документация. Указанная блочно-модульная котельная предназначена для отопления производственных зданий, устанавливается на территории промышленного предприятия, поставляется в полной заводской готовности и имеет все необходимые сертификаты и разрешения ростехнадзора. Вид топлива – природный газ. В рамках данного объекта разрабатываются фундаменты под котельную и дымовые трубы (высотой 15 метров), сеть газоснабжения (Ду100 мм, протяжённость 120 м, надземная прокладка) от существующего заводского газопровода, сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, генплан, перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Скажите пожалуйста, можно ли не разрабатывать проектную документацию и не проходить экспертизу проектной документации, а пройти экспертизу промышленной безопасности указанного объекта? Или для этого необходимо изменить название объекта на, например, «Расширение существующего газопровода с установкой блочно-модульной котельной» или как-нибудь ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.8.2014, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Nasttya @ 26.8.2014, 16:36) *
Добрый день.
Занимаемся проектированием объекта под названием «Строительство блочно-модульной котельной». Стадия проектирования – рабочая документация. Указанная блочно-модульная котельная предназначена для отопления производственных зданий, устанавливается на территории промышленного предприятия, поставляется в полной заводской готовности и имеет все необходимые сертификаты и разрешения ростехнадзора. Вид топлива – природный газ. В рамках данного объекта разрабатываются фундаменты под котельную и дымовые трубы (высотой 15 метров), сеть газоснабжения (Ду100 мм, протяжённость 120 м, надземная прокладка) от существующего заводского газопровода, сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, генплан, перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Скажите пожалуйста, можно ли не разрабатывать проектную документацию и не проходить экспертизу проектной документации, а пройти экспертизу промышленной безопасности указанного объекта? Или для этого необходимо изменить название объекта на, например, «Расширение существующего газопровода с установкой блочно-модульной котельной» или как-нибудь ещё?

В любом случае необходимо получить ТУ (газ, водопровод и канализация, эл. снабжение ) от хозяев сетей. Охрану окр. среды. Проект должен пройти зкспертизу промбезопасности, в т.ч. ГО и ЧС.Это в общих чертах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 27.8.2014, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



ТУ есть. Смущает само название. Ведь в соответствии с ФЗ 116 экспертизу промбезопасности можно проходить только на тех. перевооружение, расширение и ликвидацию опасного производственного объекта. А у нас в договоре звучит "Строительство". Вот я и думаю, может поменять название договора что б пройти экспертизу промбезопасности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.8.2014, 7:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Nasttya @ 27.8.2014, 17:20) *
ТУ есть. Смущает само название. Ведь в соответствии с ФЗ 116 экспертизу промбезопасности можно проходить только на тех. перевооружение, расширение и ликвидацию опасного производственного объекта. А у нас в договоре звучит "Строительство". Вот я и думаю, может поменять название договора что б пройти экспертизу промбезопасности...

Не старайтесь облегчить себе жизнь, в нашем государстве "на то и щука в море, чтобы карась не дремал".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.8.2014, 7:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Nasttya @ 27.8.2014, 19:20) *
ТУ есть. Смущает само название. Ведь в соответствии с ФЗ 116 экспертизу промбезопасности можно проходить только на тех. перевооружение, расширение и ликвидацию опасного производственного объекта. А у нас в договоре звучит "Строительство". Вот я и думаю, может поменять название договора что б пройти экспертизу промбезопасности...


Так и делают, если разрешение на строительство получать не нужно. Пишут "Техничекое перевооружение" и проходят экспертизу промбезопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных