День добрый.
Пытаюсь разобраться с ситуацией. На моей новой работе, при монтаже импульсных линий КИП в АГРС, используют диэлектрические вставки на импульсных линиях датчиков КИПиА, при этом ссылаясь на требования СТО "Газпром". На прежнем месте работы я о таком и не слышал - в "Роснефти" такое не практикуется. Если кто в курсе, дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ, регламентирующий установку д/э вставок на имп. линиях КИП ГРС.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2014, 13:32
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(krda @ 27.8.2014, 14:28) *
в "Роснефти" такое не практикуется.


А там тоже была электрохимическая защита?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krda
сообщение 27.8.2014, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243048



Нет! Не было... Я уже и сам начал потихоньку догадываться что дело в катодной защите. Получается, что надо отделить заземленные датчики КИПиА от трубопровода с катодной защитой. Во избежание наводок, я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.8.2014, 7:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(krda @ 27.8.2014, 16:04) *
Нет! Не было... Я уже и сам начал потихоньку догадываться что дело в катодной защите. Получается, что надо отделить заземленные датчики КИПиА от трубопровода с катодной защитой. Во избежание наводок, я прав?

Абсолютно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krda
сообщение 28.8.2014, 7:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243048



Огромное спасибо за консультацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных