> Работа оборудования после срабатывания АВР
AAL1982
сообщение 27.8.2014, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Добрый день!

Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Есть АВР(2 ввода) на моторавтоматах с межсекционным выключателем.
ввода синхронизированны.
С первого ввода питаеся основное оборудование, а со второго-резервное.
Логика работы АВР сдела так:
Допустим на первом вводе автомат QF1 на втором QF2 и межсекционный
QF3.
Если на первом вводе пропало питание включается QF3 и отключается QF1 через 0.5 сек.
Если на втором вводе пропало питание то включается QF3 и отключается QF2 через 0.5 сек.
После отключения QF1 или QF2 автоматический режим блокируется.
Возврат в штатный режим работы только через ручной режим.
При аварийном отключении автомата QF1 или QF2 переключение не происходит.
Автоматический режим блокируется.

Вопрос первый: Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат
той линии на которой пропало питание в автоматическом режиме? напомню ввода синхронизированы.
Просто, если вдруг неожиданно наступит разбаланс и сработает АВР я сделаю харакири.

Вопрос второй: Что делать после срабатывания АВР (при замкнутом межсекционнике) работать на основном оборудовании или включать резервное?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 31,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kukovich
сообщение 27.8.2014, 20:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.11.2013
Пользователь №: 213336



Гоу на рзиа ру. Там спецы по релейной защите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.9.2014, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Недопустимо выключение АВ после включения межсекционника.
Человеческий фактор никто не отменял, например авария на вводе и неправльная фазировка в последующем.
Фазировка от двух разных подстанций может отличаться.

видел как народ в ручном режиме включал два ввода, разница на вводах была в 1 вольт, им повезло, а если бы не ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser Jon
сообщение 12.9.2014, 7:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838



А какие причины чтобы переключать сначала межсекционник, а потом отключать вводной?
Если на первом вводе пропало напряжение, то включив межсекционный, мы через QF1 отправим напряжение обратно в линию, а в каком она состоянии не ясно, мы же не знаем что привело к отключению первого ввода.
Ну и да, сегодня ввода синхронизированы, а завтра нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 12.9.2014, 10:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(kukovich @ 27.8.2014, 21:50) *
Гоу на рзиа ру. Там спецы по релейной защите.

Спасибо за совет. Там я нашел ответы на все свои вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных