> Температурный график Пищеблока больницы
Rhaps
сообщение 29.8.2014, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.3.2013
Пользователь №: 186512



Здравствуйте!
Возник каверзный вопрос, не могу определиться, в СП 60-13330-2012 для предприятий питания макс. температура теплоносителя 150С. Пищеблок находится на территории больницы, но в нем находятся только цеха и помещения для мед.персонала работающего с питанием больных. Значит ли это, что можно запитать систему отопления и вентиляции пищеблока 150-70 как это написано в ТУ МОЭК? Если пищеблок находится на территории больницы, но не является объектом, который посещают пациенты, распространяется ли на него СанПиН 2.1.3.1375-03? Может быть есть какие-то еще документы регламентирующие температуру разводящих ТС на территории лечебных учреждений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.8.2014, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Rhaps @ 29.8.2014, 12:40) *
Здравствуйте!
Возник каверзный вопрос, не могу определиться, в СП 60-13330-2012 для предприятий питания макс. температура теплоносителя 150С. Пищеблок находится на территории больницы, но в нем находятся только цеха и помещения для мед.персонала работающего с питанием больных. Значит ли это, что можно запитать систему отопления и вентиляции пищеблока 150-70 как это написано в ТУ МОЭК? Если пищеблок находится на территории больницы, но не является объектом, который посещают пациенты, распространяется ли на него СанПиН 2.1.3.1375-03? Может быть есть какие-то еще документы регламентирующие температуру разводящих ТС на территории лечебных учреждений?

Максимальная т-ра теплоносителя в радиаторах (СО) 90 гр.С. Думаю в больницах ещё меньше, чтобы больные не "приваривались" к СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rhaps
сообщение 29.8.2014, 12:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.3.2013
Пользователь №: 186512



Цитата(Лыткин @ 29.8.2014, 12:49) *
Максимальная т-ра теплоносителя в радиаторах (СО) 90 гр.С. Думаю в больницах ещё меньше, чтобы больные не "приваривались" к СО.

в БОЛЬНИЦАХ макс. 85С, но это не помещение больницы - это пищеблок, в котором нет палат, процедурных, пациентов и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.8.2014, 12:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12670
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rhaps @ 29.8.2014, 11:40) *
Здравствуйте!
Возник каверзный вопрос, не могу определиться, в СП 60-13330-2012 для предприятий питания макс. температура теплоносителя 150С. Пищеблок находится на территории больницы, но в нем находятся только цеха и помещения для мед.персонала работающего с питанием больных. Значит ли это, что можно запитать систему отопления и вентиляции пищеблока 150-70 как это написано в ТУ МОЭК? Если пищеблок находится на территории больницы, но не является объектом, который посещают пациенты, распространяется ли на него СанПиН 2.1.3.1375-03? Может быть есть какие-то еще документы регламентирующие температуру разводящих ТС на территории лечебных учреждений?

Вы слишком сумбурно и нечётко задаёте вопросы, к сожалению.
1. Дествующим является СанПиН 2.1.3.2630-10, отменивший 4 года назад указанный Вами СанПиН 2.1.3.1375-03.
2. На помещения пищеблока распространяются требования СП 60 (СНиП 41-01-2003), СП 118 (СНиП 31-06-2009) , СП 7
3. Требования к тепловым сетям на территории лечебных учреждений в СНиП (СП) "Тепловые сети"
4. В ТУ Вам указаны параметры тепловой сети на вводе в здание, а не во внутренних системах теплоснабжения. Для внутренних систем определяетесь по документам в п. 2 (моём)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных