> Принципиальная схема котельной, Хотелось бы критики по схеме!
GAZIK
сообщение 31.8.2014, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853



Уважаемые специалисты форума, хотелось бы Вашей критики данной схемы, чего не хватает, чем дополнить?! Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________7____.pdf ( 118,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 31.8.2014, 23:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Нужно сделать схему регулирования температтуры воды в каждом котле по принципу, обозначенному на схеме (во вложении). Далее оба котла объединяются в один коллектор и присоединяются к гидрострелке. Затем уже только разъединенные контуры присоединяются к коллектору, выходящему из гидрострелки

Сообщение отредактировал Shiling - 31.8.2014, 23:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 58,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.9.2014, 6:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



В целом схему нужно полностью переделывать, потому что это какой-то .....

Вот некторые недостатки

1. Схема выглядит как рисунок ознакомтесь с ГОСТ 21.606-95 СПДС
2. Воздушники очень важный элемент тепловой схемы, а также всякие щиты...
3. По рекомендациям Grundfos на небольших насосах мощностью до 7,5 кВт виброкомпенсаторы можно не устанавливать
4. Все бестолково утыкано термоментрами и манометрами. При наличие резервных насосов манометр на нагнетательном патрубке насоса ставится до обратного клапана, иначе будет непонятно который насос находтся в работе.

ну и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.9.2014, 7:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(shadow @ 1.9.2014, 6:00) *
В целом схему нужно полностью переделывать, потому что это какой-то .....

Да ладно вам. Не так всё трагически. smile.gif
К выше перечисленным добавлю несколько существенных.
-теплообменники подключены не правильно. Не нужно параллельное движение греющей и нагреваемой сторон.
- думаю будут проблемы с тройным регулирующем клапаном ГВС (на минимальных нагрузках)
- на смягчителе воды не хватает арматуры обвязки

Сообщение отредактировал Ernestas - 1.9.2014, 7:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.9.2014, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Ernestas @ 1.9.2014, 10:03) *
Да ладно вам. Не так всё трагически. smile.gif
К выше перечисленным добавлю несколько существенных.
-теплообменники подключены не правильно. Не нужно параллельное движение греющей и нагреваемой сторон.
- думаю будут проблемы с тройным регулирующем клапаном ГВС (на минимальных нагрузках)
- на смягчителе воды не хватает арматуры обвязки



ну т.е. схему нужно переделывать :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 1.9.2014, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



1. Манометры, как ранее замечено, ставятся до обратного клапана, иначе теряется смысл их индивидуальной установки на каждый насос (в старом СНИП была фраза по месту их установки, в новом СП этой фразы уже нет).
2. У нас принято термометры и манометры около теплообменников ставить между теплообменником и запорной арматурой, это позволяет контролировать давление при ремонтных работах.
3. По данной схеме из практики не советую использовать регулятор прямого действия для подпитки, предпочтительней будет электромагнитный клапан (лучше поворотная заслонка).
Причина. В Вашем случае установлен повысительный насос, который настраивается на поддержание более высокого давления до ХВО (как правило 3-4 Bar, для ее корректной работы). На схеме не указано давление в обратках, но положим 2 Bar. При наличии даже незначительной утечки в теплосети (а диаметры Т1,Т2 у Вас солидные), давление за подпиточным насосом будет быстро падать и подключаться, быстро набирать давление и отключаться и так по циклу с интервалом в несколько минут (тактование насоса). А у Вас там даже расширительного мембранного бака (после данного насоса) нет. Установка мембранного бака сгладит ситуацию (его установка в любом случае обязательно, не забываем про цикл регенерации ХВО, длящийся около часа, при котором Ваш насос будет тактовать). Но не решит проблемы полностью. При установке электромагнитного клапана он открывается при заметном (допустимом) отклонении давления в контурах отопления и внутреннем. Процесс этот медленный. Работа насоса будет редкой (без учета работы при регенерации ХВО).
У нас правило: если нет повысительного насоса для ХВО- ставится подпиточный клапан прямого действия, если есть - то электромагнитный клапан или шаровой кран с электроприводом Белимо (предпочтительнее).
4. По Вашей схеме для качественного управления каскадом котлов обязательна установка на выходе из котла (можно и на входе), заслонки с электроприводом, которая перекрывает поток через неработающий котел, что предотвращает тактование котлов (постоянный цикл включения-отключения котлов с интервалом в несколько минут (5-15) при малых тепловых нагрузках). При наличии соответствующей автоматики при небольшой нагрузке при наличии выше указанной заслонки будет работать один котел на 1-й ступени (естественно автоматика обеспечивает ротацию котлов в каскаде), при отсутствии заслонки тактовать оба котла.
5. Манометры на котлах также надо поставить между котлом и запорной арматурой, а не за ней.
6. У нас инспекторы требуют осуществлять на котельных учет по формуле учета для источников теплоты, а это означает установка приборов и на подпиточных линиях (которые участвуют в формуле).

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 1.9.2014, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.9.2014, 10:53
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Если у автоматической водоподготовительной установки есть "свой" счётчик воды, то подпитку следует выполнять по принципу “ВКЛ – ВЫКЛ” (полностью открыть – полностью закрыть):

Цитата(LUCHNICK @ 1.9.2014, 11:11) *
шаровой кран с электроприводом Белимо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 1.9.2014, 16:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



А что здесь противоречит? Открытие-закрытие крана с приводом происходит плавно, без гидроударов, на весь ход (можно нри ПНР настроить и не на весь, ведь более 30* открытия уже практически на поток не сказывается, только время хода "дорабатывается"). И надежность их выше, чем у электромагнитных клапанов ( они более "капризные")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.9.2014, 19:05
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LUCHNICK @ 1.9.2014, 17:15) *
А что здесь противоречит?

Так я же ПОДДЕРЖИВАЮ предложение о применении шарового крана. huh.gif

Цитата(LUCHNICK @ 1.9.2014, 17:15) *
И надежность их выше, чем у электромагнитных клапанов ( они более "капризные")

"Капризные" - косвенного действия, это факт.
Надо ориентироваться на те, что прямого действия.

Если говорить о ресурсе, то, писАл уже, без учёта сервопривода и "микриков" шаровой кран может 10 000 раз "крутнуться" до выхода из строя, а соленоидный клапан - порядка 1 000 000 срабатываний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 1.9.2014, 19:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Извиняюсь, думал вы "за соленоид". rolleyes.gif
Из практики, в клапана, даже установленные после фильтра как-то чудным образом попадала то окалина, то еще какая начесть, которая не то чтобы выводила его из строя, а просто не обеспечивалась герметичность, что приводило к аварийному повышению давления. В соленоидах прямого действия на установки ВДПУ (комплектром, российском) сгнивала пружина.
Ну а с диаметрами, как у топикстартера уже будет ощущаться и гидроудар (не сильный конечно, т.к. в подпитки сильный перепад между включением-отключением клапана не делают).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZIK
сообщение 5.9.2014, 14:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853



Всем спасибо за активную дисскусию по поводу данной схемы, все замечания откорректирую...Всех благ Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных