> Максимальная мощность встроенной котельной, Помогите люди, мы сами не местные :)
ArFey
сообщение 1.9.2014, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день коллеги! Попало к нам проектирование жилого дома одного подмосковного олигарха. Кроме всего прочего захотел клиент еще и обогревать зимой разные открытые террасы и подъездные пути. Все бы ничего, но став знакомиться с российской нормативной базой, обнаружили кое-какие несовпадения с нашей белорусской. В частности, у нас абсолютно четко прописано, что максимальная мощность встроеннй котельной составляет 200 кВт. Полистав ваши нормы, нашли про котельные свыше 360 кВт, которые не могут быть встроены и ничего не нашли про котельные (а точнее "автономные источники теплоснабжения, интегрированные в здание") менее 360 кВт, которые по логике могут быть встроены. Так и не поняли, или этот документ еще разрабатывается, или мы его не нашли, или у вас, также как и у нас, встроенная котельная не должна быть больше 200 кВт? Подскажите, пожалуйста! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.9.2014, 11:09
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Элементарно. 200 кВт максимум для одного здания суммарно. Для двух зданий, это 400кВт и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.9.2014, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Посмотрите это (до 360 кВт):
СП 55.13330.2011 п. 6.12.;
СП 60.13330.2012, раздел 6.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.9.2014, 11:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(ИОВ @ 1.9.2014, 11:09) *
Посмотрите это (до 360 кВт):
СП 55.13330.2011 п. 6.12.;
СП 60.13330.2012, раздел 6.6

Спасибо огромное!!! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 3:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных