> Вентиляция выстовочного зала
oleg9993
сообщение 2.9.2014, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.6.2014
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906



Здравствуйте уважаемые форумчане !! Дайте пожалуйста совет. В подвале жилого дома подвал переоборудывается под выставочный зал народного творчества. Нужно предусмотреть вентиляцию. Можно ли совместить естественную вентиляцию с общей домовой либо нужно выводить трубу на фасад отдельно??Может нужна механическая вентиляция???
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.9.2014, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну по СП ничего не запрещает это сделать, если это 1 пожарный отсек.
7.2.4. В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований других нормативных документов);
Другое дело что у Вас шахта рассчитана на один расход, а вы хотите добавить еще. Не факт что после добавления будет нормально работать.А летом вообще не будет работать.
И если в выставочном зале будет выставляться народное творчество которое будет иметь стойкий запах ,то нельзя объединять.
И есть еще один пункт в снипе.
7.1.3. Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическую вентиляцию) следует предусматривать:
а) если параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественную вентиляцию) в течение года;
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Так что если нет окон, то нужно делать механическую вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2014, 17:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12658
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(oleg9993 @ 2.9.2014, 17:00) *
Здравствуйте уважаемые форумчане !! Дайте пожалуйста совет. В подвале жилого дома подвал переоборудывается под выставочный зал народного творчества. Нужно предусмотреть вентиляцию. Можно ли совместить естественную вентиляцию с общей домовой либо нужно выводить трубу на фасад отдельно??Может нужна механическая вентиляция???
Заранее спасибо!!!

Нельзя!
СП 54.13330.2011
9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.9.2014, 19:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



получается СП противоречят друг другу....
еще в СП 54.13330.2011 прочел
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50
так что если выставочный зал расчитан на более чем 50 мест, то его нельзя там размещать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2014, 20:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12658
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 2.9.2014, 19:38) *
получается СП противоречят друг другу....

СП друг-другу не противоречат, В жилых зданиях всегда разрешалось объединять вентиляцией жилые и отдельные общественные помещения, размещаемые в пределах площади одной квартиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg9993
сообщение 4.9.2014, 10:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.6.2014
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906



Спасибо разобрался... Решил сделать механическую приточно-вытяжную систему.Но возник еще такой вопрос можно ли устраивать венткамеру в подвале жилого дома в нормах РБ как то скользко написанно вроде как можно но я не уверен (как же шум от вентиляторов??).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2014, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12658
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(oleg9993 @ 4.9.2014, 10:45) *
Спасибо разобрался... Решил сделать механическую приточно-вытяжную систему.Но возник еще такой вопрос можно ли устраивать венткамеру в подвале жилого дома в нормах РБ как то скользко написанно вроде как можно но я не уверен (как же шум от вентиляторов??).

Можно, но при соблюдении п.п. 9.24, 9.25, 9.26 СП 54.13330.2011
В любом случае постарайтесь разместить венткамеру не под жилыми комнатами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg9993
сообщение 4.9.2014, 11:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.6.2014
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906



Спасибо за содейсвие!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных