Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 10:39)

1) к сожалению, мне такой информации не предоставили. Разбираюсь сама.
2) подпор в лифтовые шахты я рассчитала по МДС 41-1.99 отдельно от ЛК. А как для них вести расчет - пока не разобралась. Если это лк типа Н2, то куда подавать воздух и как ее отдельно рассчитать?
1. Абсолютно для Вас бесполезное занятие. Допустим, Вы вдруг решите, что ЛК незадымляемая, а архитекторы считают совершенно иначе. Незадымляемая лестничная клетка характеризуется определённым конструктивным устройством, не имеющим прямого отношения к подпору.
Архитекторы обязаны указать: незадымляемые ЛК, ТШ 1-го типа, лифты для перемещения пожарных подразделений2.Если Вы, всё таки, хотя бы откроете СП 7, то поймёте, что МДС 41-1.99 пользоваться для расчётов нельзя