> ДУ и ПД, Подпор воздуха в лестничные клетки
Julia_P
сообщение 4.9.2014, 9:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243060



Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть 4-х этажное многофункциональное здание с подвалом и тех этажом. Имеются две лифтовых шахты: в осях Ж6-7 с подвала по 4й этаж, В осях Ж3-4 с 1-го по 3й этаж. На первом этаже размещен магазин со своей пекарней, на втором - детский сад, на третьем - стоматология. Лестничные клетки в осях А8-9 и Г2-3 идут с подвала по техэтаж, лк в осях 7-8 с первого по 4й этаж.
Вопрос:
1) какие лк являются незадымляемыми?
2) как рассчитать подпор воздуха в лк? и куда его подать?
3) как рассчитать подпор воздуха в шахты лифта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model__2_.pdf ( 138,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Model__1_.pdf ( 104,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2014, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 9:24) *
Помогите разобраться. Есть 4-х этажное многофункциональное здание с подвалом и тех этажом. Имеются две лифтовых шахты: в осях Ж6-7 с подвала по 4й этаж, В осях Ж3-4 с 1-го по 3й этаж. На первом этаже размещен магазин со своей пекарней, на втором - детский сад, на третьем - стоматология. Лестничные клетки в осях А8-9 и Г2-3 идут с подвала по техэтаж, лк в осях 7-8 с первого по 4й этаж.
Вопрос:
1) какие лк являются незадымляемыми?
2) как рассчитать подпор воздуха в лк? и куда его подать?
3) как рассчитать подпор воздуха в шахты лифта?

Безотносительно Ваших планировок ( не считаю нужным пока смотреть):
1. Это определяют архитекторы по своим нормам и указывают в своём задании разработчику раздела ОВ.
2., 3. Предлагаю начать с прочтения СП 7.13130.2013 и МР 2013. Уверяю, Вам понравится, и вопросы м.б. станут профессиональными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_P
сообщение 4.9.2014, 10:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243060



1) к сожалению, мне такой информации не предоставили. Разбираюсь сама.
2) подпор в лифтовые шахты я рассчитала по МДС 41-1.99 отдельно от ЛК. А как для них вести расчет - пока не разобралась. Если это лк типа Н2, то куда подавать воздух и как ее отдельно рассчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2014, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ph34r.gif
Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 10:39) *
1) к сожалению, мне такой информации не предоставили. Разбираюсь сама.
2) подпор в лифтовые шахты я рассчитала по МДС 41-1.99 отдельно от ЛК. А как для них вести расчет - пока не разобралась. Если это лк типа Н2, то куда подавать воздух и как ее отдельно рассчитать?

1. Абсолютно для Вас бесполезное занятие. Допустим, Вы вдруг решите, что ЛК незадымляемая, а архитекторы считают совершенно иначе. Незадымляемая лестничная клетка характеризуется определённым конструктивным устройством, не имеющим прямого отношения к подпору. Архитекторы обязаны указать: незадымляемые ЛК, ТШ 1-го типа, лифты для перемещения пожарных подразделений
2.Если Вы, всё таки, хотя бы откроете СП 7, то поймёте, что МДС 41-1.99 пользоваться для расчётов нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_P
сообщение 4.9.2014, 11:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243060



1) Благодарю.
2) СП 7. ...
7.18. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
Так разве противоречит МДС? в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2014, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Julia_P @ 4.9.2014, 11:06) *
Так разве противоречит МДС? в чем?

В первую очередь п.п. 7.4, 7.5, 7.15, 7.16.
Если Вы не понимаете указаний этих норм, то помочь Вам практически невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_P
сообщение 4.9.2014, 12:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243060



спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных