> электроснабжение столярного цеха, что необходимо?
Александр1981
сообщение 4.9.2014, 10:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 243787



Помогите пожайлуста, подскажите как правильно необходимо подключить(соблюдая все правила безопастности):
1) столярный цех к освещению?
2) станки в столярном цехе?
3) и помещение в этом цехе под ручной электроинструмент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 5.9.2014, 7:24
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Учитывайте категории по пожаро и (вероятно) взрывоопасности помещений/зон. Исходные данные возьмите у технологов.
Других особенностей нет (чисто из опыта - ниже IP5x оборудование использовать не стоит, а все остальное - определяется пожаро- и взрывоопасностью).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных