> Совместная работа двух котлов разных типов топок, Работа котла под наддувом и на уровновешенной тяге на одну трубу
Король
сообщение 5.9.2014, 8:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.5.2011
Пользователь №: 107865



Имеется ли такая возможность, работы двух котлов совместно на одну дымовую трубу? Один котел с автоматизарованной горелкой Unigas (наддув), второй с БИГовской горелкой на уравновешенной тяге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.9.2014, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Король @ 5.9.2014, 9:34) *
Имеется ли такая возможность, работы двух котлов совместно на одну дымовую трубу? Один котел с автоматизарованной горелкой Unigas (наддув), второй с БИГовской горелкой на уравновешенной тяге.

Необходимо выполнить аэродинамический расчёт дымовой трубы на одновременную работу обоих котлов, как бы с "наддувом" (максимальная скорость дымовых в трубе не более 7,0 м/с). Минимальная скорость газов при работе 1 котла на минимальной нагрузке не менее 1,5 м/с (задувание).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______._____________________________.xls ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.9.2014, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В трубе обязательно выполнить рассекатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.9.2014, 18:01
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Король @ 5.9.2014, 9:34) *
с БИГовской горелкой на уравновешенной тяге.

А как это, "БИГ с уравновешенной тягой" ?

Есть и дутьевой вентилятор, и дымосос?

Сообщение отредактировал tiptop - 7.9.2014, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.9.2014, 7:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 7.9.2014, 19:01) *
А как это, "БИГ с уравновешенной тягой" ?

Есть и дутьевой вентилятор, и дымосос?

БИГ это блочная инжекционная горелка (Промэнергогаз), дымосос для преодоления сопротивления котла, как правило ДКВр.

Цитата(Галиев @ 7.9.2014, 17:08) *
В трубе обязательно выполнить рассекатель.

Если газы в трубу поступают с противоположных сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных