presnetsova
сообщение 5.9.2014, 10:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242604



Добрый день!

Соединяю панель XBTN400 (Master) и Twido 24DRF (Slave, address 1). Протокол Modbus, кабель шнайдеровский официальный.

1) На панели возникает ошибка #203 dialog table reading impossible
2) Все переменные с TWIDO отображаются знаками вопроса ???. Ни чтение, ни запись не работает.

Подскажите, пожалуйста, что делать.
Тем таких по интернету много, а ответа нормального нет.
Пожалуйста!







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikaragua
сообщение 9.9.2014, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202919



Вопрос актуален?
Какой порт на контроллере используете? Если порт программирования, то есть первый, то настройки modbus должны быть 19200, none, 1 address. CommunicationTable в проекте активирована (галочка снята с Disable). Адреса переменных в панели должны быть в контроллере или область памяти к которой обращается панель оператора должна быть открыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных