|
  |
Противопожарный водоем |
|
|
|
8.9.2014, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Добрый день! Дали задание сделать проект противопожарного открытого водоема объемом 3200 м3 из ж/б. По размерам ограничение - шириной примерно 6 м. Из этого водоема будет производится забор воды на наружное и внутреннее пожаротушение 2 зданий (торговые центры). Расходы: 1 зд) Qнар = 30 л/с, Qаупт = 46,22 л/с, Qпк = 10,4 л/с; 2 зд) Qнар = 40 л/с, Qаупт = 84,6 л/с, Qпк = 7,5 л/с (считали до меня кто работал). Вокруг второго здания есть существующая объединенная сеть хоз-пит и противопож. с пожарными гидрантами. У меня возникло огромное количество вопросов. Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с проектированием пожарных водоемов. Вопросы: 1) Где можно найти в нормативах максимальную глубину таких водоемов ( заказчик хочет 6-7 м глубину)? 2) Как рассчитать толщину льда? 3) Как произвести заполнение данного водоема? 4) В каждом здании делать НС? объединять насосы на нар.и внут.пожаротушение или делать отдельные группы? 5) Про ПГ вообще непонятно. сейчас они запитаны от городского водопровода, система объединена с хоз-пит. Прошу помощи, сталкиваюсь с таким впервые.
|
|
|
|
|
8.9.2014, 14:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
1) глубина жёстко не прописана, зависит от способа забора воды на нужды пожаротушения... т.к. у Вас система будет стационарная (своя насосная станция на пожар), то дно резервуара должно несколько ниже всаса насоса (с отстойной частью)...насосная станция противопожарная будет заглубленная видимо... из этого можно заключить, что 6-7 как-то многовато может оказаться...смысла нет особого углубляться...тех-эконом не выгодно в идеале, ищите типовые решения... 3) из источника любого -из водопровода существующего, скважины...тут надо учитывать п.2.25 СНиП 2.04.02-84* 4) это так сразу не скажешь)))) давайте больше информации, кидайте схему принципиальную... 5) если уж строить такой водоём, то сеть уж противопожарная должна быть раздельная...т.е. чисто отдельная сеть пожаротушения
|
|
|
|
|
8.9.2014, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Водяной, спасибо. В том то и дело, что типовые найти по открытым пожарным водоемам не могу. Схему примерно сейчас скину. И нашла только вот что "Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м." и все. Про сеть, что должна быть раздельная-это я понимаю. ТОлько сейчас есть сеть объединенная с ПГ...
Сообщение отредактировал АндреЛенк - 8.9.2014, 15:11
|
|
|
|
|
8.9.2014, 16:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(АндреЛенк @ 8.9.2014, 16:15)  Водяной, спасибо. В том то и дело, что типовые найти по открытым пожарным водоемам не могу. Схему примерно сейчас скину.
И нашла только вот что "Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м." и все. Про сеть, что должна быть раздельная-это я понимаю. ТОлько сейчас есть сеть объединенная с ПГ... так здания существующие уже? действующие? как они сейчас работают, или одно достраивается? 9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
|
|
|
|
|
8.9.2014, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Одно здание существующее, другое будет строиться. Сейчас есть НС для внутреннего пожаротушения, отдельностоящее здание, которое планируется снести, ПГ от гор.сети, но как мне сказал пожарник-все держится на честном слове. Заказчик хочет, чтобы от противопожарного водоема был забор воды на наружнее и внутреннее пожаротушение существ. здания и которое будут строить.
|
|
|
|
|
8.9.2014, 16:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
я так думаю, насосную станцию нужно делать единой на оба здания...и единой на ВПП, наружное пожаротушение и АУПТ...нужно схемы работы подробнее разобрать
|
|
|
|
|
8.9.2014, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов. [/quote] Это я знаю, но заказчик хочет 1 водоем...пока мои доводы, что так положено по нормативным документам его не устраивают. Цитата(Водяной @ 8.9.2014, 17:06)  я так думаю, насосную станцию нужно делать единой на оба здания...и единой на ВПП, наружное пожаротушение и АУПТ...нужно схемы работы подробнее разобрать Спасибо, буду думать как это лучше сделать. А подскажите еще, что же делать с сетью объединенной с ПГ?
|
|
|
|
|
9.9.2014, 8:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(АндреЛенк @ 8.9.2014, 16:09)  Это я знаю, но заказчик хочет 1 водоем...пока мои доводы, что так положено по нормативным документам его не устраивают. Пусть хотелки согласует с пожарными письменно. Иначе они не примут, а Вам переделывать бесплатно.
|
|
|
|
|
9.9.2014, 10:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(АндреЛенк @ 8.9.2014, 17:09)  9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
Это я знаю, но заказчик хочет 1 водоем...пока мои доводы, что так положено по нормативным документам его не устраивают.
Спасибо, буду думать как это лучше сделать. А подскажите еще, что же делать с сетью объединенной с ПГ? переходить на другую систему...кольцо оставлять под пожарку, а питьё заводить отдельно и внутри здания разделять системы питья и пожарки я никак не могу догнать...почему для одного здания пожарка проходит от существующей сети питьевой, а для двух нет....пожар расчётный только в одном здании...т.е. горит одно здание...расчётный расход диктующий по большому зданию...здание 1) сущ, а здание 2) новое? т.е. владелец сети не даёт новый расход на пожаротушение? было 87 л/с, станет 132л/с
|
|
|
|
|
9.9.2014, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Добрый день! Заказчик просто хочет построить противопожарный водоем и все тут. 1 здание - которое будут строить, 2-существующее.
|
|
|
|
|
9.9.2014, 14:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(АндреЛенк @ 9.9.2014, 11:44)  Добрый день! Заказчик просто хочет построить противопожарный водоем и все тут. 1 здание - которое будут строить, 2-существующее. ну-у-у-у, тогда не все карты на столе строить резервуар, когда система уже есть и нужно будет добросить кольцо на новое здание (это если ещё не хватит сущ гидрантов)...странно...
|
|
|
|
|
9.9.2014, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Что именно странно-что хотят пожарный водоем строить при существующей системе? или что?
|
|
|
|
|
9.9.2014, 14:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(АндреЛенк @ 9.9.2014, 15:34)  Что именно странно-что хотят пожарный водоем строить при существующей системе? или что? да то, что существующее здание больше вновь строящегося...т.е. диктующий расход считаем по существующему...он подаётся от горсети
|
|
|
|
|
10.9.2014, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
А почему именно открытый водоем. Два резервуара предусмотреть на расчетный расход/время тушения - должен получиться меньший объем. Или открытый водоем реально дешевле получается?
|
|
|
|
|
10.9.2014, 13:05
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Потому что так хочет заказчик (((
и еще попутно возникает вопрос. насосная станция находится в здании на отметке -4 м (если за ноль брать отметку земли), пожарный водоем заглубляем на 6-7 м, то получается, что насос находится не под заливом...как быть? уменьшать глубину водоема или может есть спец насосы? подскажите!!!
|
|
|
|
|
10.9.2014, 13:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(АндреЛенк @ 10.9.2014, 13:05)  Потому что так хочет заказчик (((
и еще попутно возникает вопрос. насосная станция находится в здании на отметке -4 м (если за ноль брать отметку земли), пожарный водоем заглубляем на 6-7 м, то получается, что насос находится не под заливом...как быть? уменьшать глубину водоема или может есть спец насосы? подскажите!!! Это настораживает - зак случайно не бюджетный? Так не заглубляйте..
|
|
|
|
|
10.9.2014, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
нет, не бюджетный...мне ему надо доказать, что нет смысла заглублять.
Где в нормативах написано, что только под залив насосы ставят для НС пожаротушения?
|
|
|
|
|
10.9.2014, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
СП 5.13130.2009 пп 5.10.22.-5.10.23. - это для автоматического пожаротушения СП 8.13130.2009 п 7.2 - для наружки
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 10.9.2014, 13:52
|
|
|
|
|
10.9.2014, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201664

|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|