> ветиляция в столовой, Приток и вытяжка в столовой горячий цех
фафафа111
сообщение 9.9.2014, 2:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45656



Здраствуйте подскажите обязательно ли устанавливать МО над плитами в столовой, с подводом притока, или я могу приток подать в горячий цех а вытяжку зделоть от каждой плиты??? Если нет, то в ках нормах это прописано. Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2014, 5:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Устройство над плитой м.б. приточно-вытяжное или только вытяжное. Решение этого вопроса за разработчиком раздела ТХ. Если Вы разработчик ОВ, то должны получить от технолога соответствующее задание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
фафафа111
сообщение 9.9.2014, 6:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45656



Хорошо а где можно найти в снипе или санпине что можно мо без приток ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2014, 6:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СанПиН(СП) 2.3.6.1079-01, п. 4.5. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

СанПиН 42-123-5774-91, п. 5.4. При выборе типа местного отсоса от тепловыделяющего оборудования предпочтительно использовать отсосы МВО. При наличии немодулированного технологического оборудования допускается применение кольцевых воздуховодов и завес.

Т.е., нет жёстких указаний. Оборудование всеми производителями выпускается в обоих исполнениях. В проектах встречаются оба варианта. Я работаю с разными технологами, поэтому знаю, что оба варианта законны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
фафафа111
сообщение 9.9.2014, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45656



Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных