> естественная циркуляция
sergeydmz
сообщение 9.9.2014, 22:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Уважаемые специалисты. Подскажите по схеме подключения котла с буферным баком. Будет ли происходить естественная циркуляция теплоносителя в контуре котел-бак при включенном насосе контура отопления.

Сообщение отредактировал sergeydmz - 9.9.2014, 22:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 13,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 10.9.2014, 5:01
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



У Вас какого типа котёл? Он вообще без насоса? Если без насоса, то однозначно бойлерный будет безполезен, - поскольку магистраль подачи от котла будет проходить через верх бойлерного бака, далее по отопительному контуру и далее в котёл. Таким образом наибольшая часть объёма бойлерного бака будет без всякой рециркуляции, а значит будет выстывать и будет безполезна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2014, 5:16
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sergeydmz @ 9.9.2014, 23:30) *
Будет ли происходить естественная циркуляция теплоносителя в контуре котел-бак при включенном насосе контура отопления.

И через котёл, и через бак вода будет идти снизу-вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 10.9.2014, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Котёл твердотопливный.
Бак в данной системе использован как защита от перегрева котла в случае отключения электричества.
Интересует другое: будет ли происходить естественная циркуляция в контуре котел-бак если контур циркуляции (принудительный) замкнётся на бак-система отопления (ввиду меньшего сопротивления) данного контура.


Сообщение отредактировал sergeydmz - 10.9.2014, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 10.9.2014, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



В принципе есть вариант еще такой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_.JPG ( 13,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.9.2014, 10:07
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sergeydmz @ 10.9.2014, 10:52) *
В принципе есть вариант еще такой
Те же яйца, вид сбоку. Переть будет и через бак и через котёл. Естественной циркуляции не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 10.9.2014, 10:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Естественная циркуляция нужна только при отключении электроэнергии для предотвращения закипания котла.
Ещё вопрос по диаметру трубы. для контура с естественной циркуляцией. Используется STABI Ф32 при следующих параметрах расход 0,4 л/с, потери давления 0,4 кПа/м, длина подающего и обратного трубопроводов по 4 м, скорость движения теплоносителя 1 м/с.

Сообщение отредактировал sergeydmz - 10.9.2014, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2014, 10:17
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В принципе, можно, конечно, задросселировать "отопительный контур" до уровня расхода ЕЦ...

А по месту, котёл расположен ниже бака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 10.9.2014, 10:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



На одной отметке. Уклон 10 мм/м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аматор
сообщение 22.10.2014, 0:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2012
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151942



Я непонял,бак что,без теплообменника,просто емкость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных