Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Слив теплоносителя в попутный дренаж
teplo_gaz
сообщение 10.9.2014, 15:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Всем привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли спуск случайных вод (с нижней точки камеры) тепловой камеры и теплоносителя Т1, Т2 заводить в колодец попутного дренажа??? (Другими словами горячая вода выйдет из Т1 (допустим), попадет в колодец попутного дренажа, далее пойдет по асбестоцементным перфорированным трубам DN150 в другой колодец (смотровой через 50 метров) , далее еще по а/ц трубам и уже в конечный колодец попутного дренажа (Уклон дренажа направлен в сторону последнего колодца) из которого будет сделать выпуск в колодец К2) ?????
У кого какое мнение??

Сообщение отредактировал teplo_gaz - 10.9.2014, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.9.2014, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Необходимость спуска горячсей воды не правило, а инцендентное обстоятельство, вызванное,скорее всего, необходимостью локализации аварийной ситуации? Во завернул как...! Какие уж тут правила сливайте конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 10.9.2014, 21:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(испытатель @ 10.9.2014, 22:15) *
Необходимость спуска горячсей воды не правило, а инцендентное обстоятельство, вызванное,скорее всего, необходимостью локализации аварийной ситуации? Во завернул как...! Какие уж тут правила сливайте конечно.

Не совсем так. Ведется реконструкция тепловой сети. И по проекту 70-х слив тепловой сети осуществляется описанным выше образом. Сейчас как раз нужно пересмотреть проект и выдать его, согласно действующим снипам и нормам. Поэтому возник такой вот вопрос. Мне не кажется, что так можно сейчас делать. Слив тепловой сети должен конкретно в сбросной колодец идти, а попутный дренаж в свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.9.2014, 5:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
далее пойдет по асбестоцементным перфорированным трубам DN150 в другой колодец

Почему это вода пойдет в другой колодец, а не прямо в грунт по перфорации? Думаете по пути наименьшего сопротивления? А оно известно какое вокруг дренажа, какие там пустоты и прочее? Даже обычная какнализация, если в ней появляются свищи и прочие дыры успешно затопляет грунт.

Цитата
Слив тепловой сети должен конкретно в сбросной колодец идти, а попутный дренаж в свой

А так всегда и делалось. Только в СНиП 62-го года было попроще - слив из труб на дно камеры, а не в колодец. А слив в попутный дренаж не делался никогда. Вот и надо устранить ошибку старого проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 11.9.2014, 6:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.9.2014, 6:00) *
Почему это вода пойдет в другой колодец, а не прямо в грунт по перфорации? Думаете по пути наименьшего сопротивления? А оно известно какое вокруг дренажа, какие там пустоты и прочее? Даже обычная какнализация, если в ней появляются свищи и прочие дыры успешно затопляет грунт.


А так всегда и делалось. Только в СНиП 62-го года было попроще - слив из труб на дно камеры, а не в колодец. А слив в попутный дренаж не делался никогда. Вот и надо устранить ошибку старого проекта.


Спасибо, Татьяна, за прояснение ситуации. Я сам считаю, что труба будет пропускать горячую воду (а/ц) и не к чему хорошему это не приведет. А в СНиПе этот случай прописан? Я вот ничего подобного не нашел. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 13.9.2014, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



В Москве такое не пропускают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных