Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружное пожаротушение из водоемов, или от гидрантов?
Patric
сообщение 10.9.2014, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



добрый день.
Проектируется Молочная ферма в Свердловской области.
Для наружного пожаротушения запроектированы 4 группы спаренных резервуаров с хранением 3 часового запаса воды на тушение расходом 60 л/с.
Забор воды предусматривается непосредственно из резервуаров пожарной спец техникой.
резервуары расположены по радиусу действия 200 м (с учетом прокладки рукавных лини по твердым покрытиям.)
Эксперт выкатил замечания.
- 9. Предусмотреть устройство кольцевой системы наружного противопожарного водоснабжения с установкой пожарных гидрантов и с обеспечением требуемых напоров в сети от насосной станции пожаротушения (пп.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности").
- 35. Наружное пожаротушение предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых внутриплощадочных сетях водопровода (п.4.1, 8.6 СП 8.13130.2009).
- 36. Расстановку пожарных гидрантов предусмотреть с условием тушения любой части здания не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п.8.6, 9.11 СП 8.13130.2009) (по проекту расстояние от резервуаров по дорогам с твердым покрытием более 200м).

Как обосновать правильность принятых мной решений - тушение от резервуаров, (без гидрантов и НС), правомерно ли эксперт требует ставить НС и прокладывать кольцевую сеть??

Сообщение отредактировал Patric - 10.9.2014, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2014, 18:43
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Patric @ 10.9.2014, 16:25) *
добрый день.
Проектируется Молочная ферма в Свердловской области.
Для наружного пожаротушения запроектированы 4 группы спаренных резервуаров с хранением 3 часового запаса воды на тушение расходом 60 л/с.

Откуда 60л/с? blink.gif Из резервуаров/водоёмов до 10л/с, по согласованию с пожарными 15л/с.
Цитата
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 11.9.2014, 7:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Согласно табл.3 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение при максимальном строительном объеме здания огражденного на части противопожарными стенами, (Строительный объем здания 50649,0 м3) (степень огнестойкости здания - IV, категория здания по пожарной опасности – В) —расход составляет 60 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:10
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Patric @ 11.9.2014, 7:52) *
Согласно табл.3 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение при максимальном строительном объеме здания огражденного на части противопожарными стенами, (Строительный объем здания 50649,0 м3) (степень огнестойкости здания - IV, категория здания по пожарной опасности – В) —расход составляет 60 л/с.

Ну тогда приехали - проверяющий прав. Нормы надо с начала читать, а не с середины.. Увы и ах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных