> Проектирование в районах вечной мерзлоты, как прокладывать резервный трубопровод
Ганна
сообщение 12.9.2014, 9:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244566



Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто проектировал в районах вечной мерзлоты основную теплотрассу с резервной, как должен выглядеть узел переключения между ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knever
сообщение 16.9.2014, 20:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 22.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36377



По ммг, много приходилось работать, по нефте и газопроводах. Тут лучше надземная прокладка, на спец опорах. Лучшие решения сейчас у Сибпромкоплекта.
К сожалению не проектировщик, и что такое "узел переключения" не верен что правильно понимаю.

Сообщение отредактировал Knever - 16.9.2014, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ганна
сообщение 17.9.2014, 11:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244566



Узел переключения - это перемычка между основной и резервной теплотрассой, я примерно представляю как это должно выглядеть, но вдруг кто-то делал и знает наверняка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.9.2014, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Что значит "резервная теплотрасса"? Какая-то совершенно пустая трасса? Так не бывает. На северах резервируются трубы - обычно по две трубы каждого назначения прокладываются. Они обе работают, просто в случае аварии расход можно по одной пропускать, причем на аварийном участке. В узле переключения ставят 5 задвижек - по одной на каждой трубе и одна на перемычке.

Бывает резервирование с помощью "резервирующих перемычек". В этом случае есть две рабочие трассы от разных источников, соединенные между собой. Это уже на случай аварий на источниках тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ганна
сообщение 17.9.2014, 15:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244566



Нет, не пустая труба, речь как раз идет о резервировании, но не от двух независимых источников, а 4 -мя трубами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.9.2014, 7:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ганна @ 17.9.2014, 16:38) *
Нет, не пустая труба, речь как раз идет о резервировании, но не от двух независимых источников, а 4 -мя трубами.

Теплоноситель в трубе стоять не может (разморозится см. предыдущий пост), поэтому резерв это несколько, одновременно работающих труб, но, в случае аварии, оставшиеся трубы продолжают работать (например: 75% от Qном.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных