Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема обвязки двухтрубного фанкойла, Летом - охлаждение, зимой - нагрев
MANN
сообщение 12.9.2014, 18:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, как правильно сделать схему обвязки двухтрубного фанкойла?
Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система используется для обогрева помещения, трубы подводятся к системе теплоснабжения здания, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от системе теплоснабжения блокирует специальный клапан, и фанкойл работает уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя.
И ещё одно специальное пожелание Заказчика:
1. Установить 3-х ходовые клапаны на узле обвязки как по теплу (подмес), так и по холоду(разделение).
2. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан.

Заранее спасибо за полезную информоцию!
Может кто-нибудь отправит схему на форум или лично, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 13.9.2014, 19:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Уважаемые коллеги!
Обвязка двухтрубного фанкойла, насколько мне известно, выглядит так (как в приложении), а как правильно к этой схеме присоединить трубы от системы теплоснабжения для нагрева в зимний период ?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________2______________________2_.pdf ( 78,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.9.2014, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Вопрос-то в чем?
Ну, есть двухтрубный ФК. Ну, летом 7/12, зимой соответственно 45/40 (я надеюсь, вы не собираетесь туда подать 90/70?
Регулируйте как хотите, что по воде, что по воздуху. Главное зимой, если подаете воду с котельной - ставьте смесительный 3-х ходовой. Ну, чтобы 45/40... А теплоноситель один - вода. Все же внутри помещения. Ну, может чиллер снаружи. Это отдельная и очень простая тема.
Удачи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.9.2014, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(MANN @ 12.9.2014, 18:44) *
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, как правильно сделать схему обвязки двухтрубного фанкойла?
Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система используется для обогрева помещения, трубы подводятся к системе теплоснабжения здания, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от системе теплоснабжения блокирует специальный клапан, и фанкойл работает уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя.
И ещё одно специальное пожелание Заказчика:
1. Установить 3-х ходовые клапаны на узле обвязки как по теплу (подмес), так и по холоду(разделение).
2. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан.


Цитата(MANN @ 13.9.2014, 19:10) *
Обвязка двухтрубного фанкойла, насколько мне известно, выглядит так (как в приложении), а как правильно к этой схеме присоединить трубы от системы теплоснабжения для нагрева в зимний период ?

Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? На выложенной Вами картинке приведена правильная обвязка именно нагревателя фанкойла. И там правильно поставлен разделительный клапан (а вовсе не смесительный). Для охладителя нужна точно такая обвязка. Т.е. у Вас одна сеть фанкойлов (с одинаковыми обвязками), переключение на зимний/летний режимы всей сети для 2-х-трубных фанкойлов не требует изменения обвязок. А подмес для системы отопления с фанкойлами Вы обязаны сделать в ИТП для обеспечения температур теплоносителя по паспортным данным выбранных Вами фанкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 15.9.2014, 11:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59) *
Вопрос-то в чем?

Вопрос в том, что как я представляю эту схему: две трубы идут от Чиллера (т-ра 7-12С) + две трубы идут от системы теплоснабжения здания (т-ра 95-70С).
Вопрос как правильно соединить эти трубы, чтобы в ФК зашли только две трубы?
Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59) *
Ну, есть двухтрубный ФК. Ну, летом 7/12, зимой соответственно 45/40 (я надеюсь, вы не собираетесь туда подать 90/70?

В реальности идет на 15-20 градусов ниже, допустимая температуры на входе доводчика 80 градусов.
Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59) *
Регулируйте как хотите, что по воде, что по воздуху. Главное зимой, если подаете воду с котельной - ставьте смесительный 3-х ходовой. Ну, чтобы 45/40... А теплоноситель один - вода. Все же внутри помещения. Ну, может чиллер снаружи.

При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан - вот вопрос куда установить такой клапан?

Сообщение отредактировал MANN - 15.9.2014, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.9.2014, 12:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Делайте узел переключения зим/лето в ИТП. ФК что зимой, что летом работает на одинаковом дельта Т теплоносителя 5 гр. Т.е. насос один (ну, может быть с резервом). Ничего дополнительного. Не надо повышать температуру теплоносителя зимой. То, что ФК может ее выдержать еще не значит, что ее нужно дать. ФК зимой должен дать необходимое количество тепла. С вентилятором и дельтой 5 гр. он даст. Его же по холоду выбирали...
Ну, а если вас волнует узел переключения, ну, спросите у любого из своих монтажников или хотя бы у слесаря ЖЭКа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 15.9.2014, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(ИОВ @ 15.9.2014, 10:21) *
Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? На выложенной Вами картинке приведена правильная обвязка именно нагревателя фанкойла. И там правильно поставлен разделительный клапан (а вовсе не смесительный). Для охладителя нужна точно такая обвязка. Т.е. у Вас одна сеть фанкойлов (с одинаковыми обвязками), переключение на зимний/летний режимы всей сети для 2-х-трубных фанкойлов не требует изменения обвязок. А подмес для системы отопления с фанкойлами Вы обязаны сделать в ИТП для обеспечения температур теплоносителя по паспортным данным выбранных Вами фанкойлов.


Цитата(Vik @ 15.9.2014, 12:42) *
Делайте узел переключения зим/лето в ИТП. ФК что зимой, что летом работает на одинаковом дельта Т теплоносителя 5 гр. Т.е. насос один (ну, может быть с резервом). Ничего дополнительного. Не надо повышать температуру теплоносителя зимой. То, что ФК может ее выдержать еще не значит, что ее нужно дать. ФК зимой должен дать необходимое количество тепла. С вентилятором и дельтой 5 гр. он даст. Его же по холоду выбирали...
Ну, а если вас волнует узел переключения, ну, спросите у любого из своих монтажников или хотя бы у слесаря ЖЭКа.


Фишка в том, что мне дали только точку подключения к системе теплоснабжения с определенными температурными параметрами, и в точке подключения могу предусмотреть всю необходимую арматуру, то есть в ИТП не могу залазить.
И вот как я представляю такую схему:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 43,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 16.9.2014, 6:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(MANN @ 15.9.2014, 17:56) *
Фишка в том, что мне дали только точку подключения к системе теплоснабжения с определенными температурными параметрами, и в точке подключения могу предусмотреть всю необходимую арматуру, то есть в ИТП не могу залазить.
И вот как я представляю такую схему:


Ну что думаете, будет работать такая схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 16.9.2014, 13:45
Сообщение #9


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Та работать она будет. Но:
1. Зачем обратные клапаны на обратках?
2. Уточнить у производителя ФК max t горячей воды на входе.
3. По холоду что, балансир не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 16.9.2014, 18:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2014, 13:45) *
Та работать она будет. Но:
1. Зачем обратные клапаны на обратках?
2. Уточнить у производителя ФК max t горячей воды на входе.
3. По холоду что, балансир не нужен?

Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале.
Балансир по холоду не знаю, должно быть в Чиллере настроены параметры холодоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.9.2014, 7:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(MANN @ 16.9.2014, 18:37) *
Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале.
Балансир по холоду не знаю, должно быть в Чиллере настроены параметры холодоносителя.

Обратные клапаны обязательно, т.к. у Вас объединяются на фанкойле две разные трубные системы (тепло и холод) - учитываем отказ запорной арматуры (как и везде, например, в ИТП).
Если на чиллере сидят несколько фанкойлов, то нужны балансировочные и на холоде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 17.9.2014, 10:02
Сообщение #12


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(MANN @ 16.9.2014, 18:37) *
Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале.

На эксплуатацию надеяться нечего, а "подстраховываться" нужно не совершенно бесполезными мерами.
ОК нужен, чтобы из холодной "подачи" не было перетока в горячую "подачу". Но на обратке, если обратите внимание, он не воспрепятствует перетоку из холодной "подачи" в горячую "обратку". Он только не даст протока из "обратки" в противоположную сторону. Но для этого ОК ставится сразу за насосом и решается вопрос для всей системы, а не для каждого фанкойла в отдельности.

Сообщение отредактировал zavhoz777 - 17.9.2014, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 18.9.2014, 17:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Всем спасибо за участие. Ситуация прояснилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных