andrey12092014
сообщение 12.9.2014, 23:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244646



Добрый вечер, уважаемые коллеги !

Не сталкивался ли кто со следующей проблемой :

1. DESIGO XWORKS Plus 5.1
2. Контроллер Siemens PXC200-E.D.
3. Фирмваре контроллера - 5.10.060

В пятой версии неожиданно перестали работать блоки CMN_ALM. Просто перестали собирать алармы !!! Хотя такая же программа версии 4.1 (до апгреда на 5.1) совершенно прекрасно работала. Что же могло случиться ? Буду крайне признателен ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 17.9.2014, 7:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



В этой версии прошивки блок CMN_ALM не работает. Необходимо использовать последнюю версию прошивки 5.10.064.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey12092014
сообщение 17.9.2014, 12:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244646



Цитата(SAB @ 17.9.2014, 7:00) *
В этой версии прошивки блок CMN_ALM не работает. Необходимо использовать последнюю версию прошивки 5.10.064.


Да, спасибо, так и было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgan
сообщение 2.11.2016, 8:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Есть контроллер pxc 36.d, есть фирмваре, этот контроллер пришел с версией фирмваре 5... , как залить прошлую 4... - ую фирмваре? Есть загрузчик, но через какие порты загрузить? Спасибо.

Сообщение отредактировал Evgan - 2.11.2016, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 8.11.2016, 15:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Через RJ-45 в лицевой панели контроллера

Сообщение отредактировал Sigezmund - 8.11.2016, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных