Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 4-полюсный автоматический выключатель
Deev
сообщение 13.9.2014, 11:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 244666



В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 13.9.2014, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Если у вас 5-проводная система питания TN-S. Тогда PE идет без коммутации, а N через 4-й полюс автомата.

Но и даже в этом случае N не обязательно коммутировать. Хотя хорошим тоном будет все же если нейтраль коммутироваться будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 13.9.2014, 15:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Deev @ 13.9.2014, 11:53) *
В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?


Тут скорее по ГОСТ Р 50571.9 (п. 473.3.2.1):

Цитата
... В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, меньше сечения фазных проводников, должно быть предусмотрено обнаружение тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, соответствующего его сечению, с воздействием на отключение фазных проводников. При этом отключение нулевого рабочего проводника является обязательным. Однако не требуется обнаружения тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, если одновременно выполняются следующие условия:
- нулевой рабочий проводник защищен от короткого замыкания с помощью защитного устройства фазных проводников цепи;
- максимальный ожидаемый ток, который может протекать по нулевому рабочему проводнику в нормальном режиме, значительно меньше значения длительно допустимого тока этого проводника.
...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deev
сообщение 13.9.2014, 18:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 244666



Цитата(poludenny @ 13.9.2014, 14:27) *
Если у вас 5-проводная система питания TN-S. Тогда PE идет без коммутации, а N через 4-й полюс автомата.
Но и даже в этом случае N не обязательно коммутировать. Хотя хорошим тоном будет все же если нейтраль коммутироваться будет.


PE запрещено коммутировать рубильником или автоматом защиты




Цитата(По самые по... @ 13.9.2014, 15:31) *
Тут скорее по ГОСТ Р 50571.9 (п. 473.3.2.1):



Итого: для минимизации рисков, даже при глухозхаземленной нейтрали нужно размыкать 3 полюса и нетраль

Сообщение отредактировал Deev - 13.9.2014, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 15.9.2014, 16:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Deev @ 13.9.2014, 12:53) *
В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?

и еще во взрывоопасном помещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных