> Нужен ли сепаратор непрерывной продувки?
sstt
сообщение 13.9.2014, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Появилась мысль убрать сепаратор непрерывной продувки из за его старости и постоянного ремонта в связи с износом стенок и прочим, ибо продукты его жизнедеятельности и так идут в сброс, а непрерывную продувку от котла сразу пустить также в сброс в дренаж

Сообщение отредактировал sstt - 13.9.2014, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.9.2014, 7:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sstt @ 13.9.2014, 23:35) *
Появилась мысль убрать сепаратор непрерывной продувки из за его старости и постоянного ремонта в связи с износом стенок и прочим, ибо продукты его жизнедеятельности и так идут в сброс, а непрерывную продувку от котла сразу пустить также в сброс в дренаж

Не в дренаж, а в "барбатёр". Сепаратор служит для возвращения части пара (вторичного вскипания) в питательный цикл. В дренаж можно сбрасывать не более 40 гр.С. Там щелочная среда, слабое место конденсатоотводчики. Если разрушается сам сепаратор, нарушена технология.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2014, 8:40
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 15.9.2014, 8:34) *
Не в дренаж, а в "барбатёр".

Барботёр.

Цитата(Лыткин @ 15.9.2014, 8:34) *
Там щелочная среда

Вы тут не путаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.9.2014, 8:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 15.9.2014, 9:40) *
Барботёр.


Вы тут не путаете?

Сепаратор непрерывной продувки служит для сброса котловой воды (2-2,5% от паропроизводительности). Замена щелочной котловой воды на свежую питательную. Но в котловой воде присутствует СО2, который с паром должен уходить в деаэратор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2014, 8:56
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 15.9.2014, 9:48) *
щелочной котловой воды

Всё так, это я спутал. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 15.9.2014, 22:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Цитата(Лыткин @ 15.9.2014, 7:34) *
Не в дренаж, а в "барбатёр". Сепаратор служит для возвращения части пара (вторичного вскипания) в питательный цикл. В дренаж можно сбрасывать не более 40 гр.С. Там щелочная среда, слабое место конденсатоотводчики. Если разрушается сам сепаратор, нарушена технология.

Я имею ввиду вывести трубу от котла, которая идет в сепаратор на улицу и сбрасывать грубо говоря в канализацию, благо там находиться канализационный отстойник, который по мере заполнения перекачивается в очистные сооружения. Котельная муниципальная, все, что образовывалось в сепараторе и так шло в канализацию, а тут напрямую из котла в канализацию сбрасывать появилась мысль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.9.2014, 7:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sstt @ 15.9.2014, 23:53) *
Я имею ввиду вывести трубу от котла, которая идет в сепаратор на улицу и сбрасывать грубо говоря в канализацию, благо там находиться канализационный отстойник, который по мере заполнения перекачивается в очистные сооружения. Котельная муниципальная, все, что образовывалось в сепараторе и так шло в канализацию, а тут напрямую из котла в канализацию сбрасывать появилась мысль.

Если не хотите экономить питательную воду (после ХВО и деаэрации) и тепло, то в чём вопрос? Но в кализацию не более 40 гр.С иначе она "забъётся" солями.

Сообщение отредактировал Лыткин - 16.9.2014, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.9.2014, 21:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Где то неподалеку, не так давно, обсуждали непрерывную продувку в плане использования тепла от нее. Сиречь, через ПТО (или аналог какой) греть ею воду на местные нужды, польза и экономический фифект будут те же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных